Pagina 1 di 2
Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
16 set 2025, 17:18
da electrocompa
Buongiorno,
nella sostituzione di un vecchio interruttore automatico magnetotermico scatolato 3VF4211-6BM31-0AA0, che riporta come dato di targa Icu/Ics 65/33kA, è necessario selezionare un interruttore da almeno 65kA, corretto ?
Mentre i vecchi interruttori avevano un importante divario tra Icu e Ics, nella serie attuale praticamente i 2 valori si equivalgono.
Grazie.
Re: Icu/Ics 65/33kA

Inviato:
16 set 2025, 18:19
da Danielex
Conviene verificare sullo schema qual è la corrente di cto-cto in quel punto e scegliere un interruttore con Icu maggiore di tale valore.
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.
Immagino si tratti di un impianto industriale (o equivalente, comunque soggetto a manutenzione), pertanto è sufficiente ragionare sulla Icu.
Re: Icu/Ics 65/33kA

Inviato:
16 set 2025, 19:49
da Goofy
Danielex ha scritto:
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.
Potrebbe non essere sufficiente, come potrebbe essere sovrabbondante.
Va calcolato il valore di Icc e scelto di conseguenza l'interruttore.
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
17 set 2025, 8:30
da Aria
Prova anche a vedere che Icc ha il quadro in cui è installato.
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
17 set 2025, 10:17
da Mike
Per prima cosa devi conoscere la Icw del quadro elettrico e di conseguenza determini il Pdi dell'interruttore da installare in sostituzione.
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
17 set 2025, 18:33
da MASSIMO-G
se il vecchio interruttore aveva una Icu di 65kA il nuovo interruttore sicuramente avrà una Icu di 70kA in quanto ormai questo è il valore standart per quel livello di cto cto per tutti i costruttori
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
18 set 2025, 9:23
da pakk
La cosa corretta è verificare che correnti ci sono in gioco.
Magari era già stato sostituito anche precedentemente
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
18 set 2025, 11:36
da Aria
E' un impianto esistente, non c'è fase progettuale, per cui vanno mantenute le caratteristiche del quadro: se viene messo un interruttore meno prestazionale la tenuta al corto potrebbe ridursi.
La corrente di corto circuito nel punto invece in futuro potrebbero cambiare per modifiche impiantistiche, non è ragionevole pensare di dover verificare tutti gli interruttori che sono stati sostituiti.
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
18 set 2025, 11:52
da pakk
ok, se non ci sono documenti è mia abitudine verificare prima di far acquistare uno scatolato che magari è sovra (o sotto) dimensionato.
Re: Icu/Ics 65/33 kA

Inviato:
18 set 2025, 12:18
da Aria
Scusa forse mi sono espresso male, non è un discorso di dati mancanti o meno.
Se modifica un impianto esistente ed ho un quadro da 50kA dove faccio delle modifiche devo mantenere le stesse caratteristiche, non posso mettere un interruttore da 30kA altrimenti il quadro subisce un derating.