Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 15:43
da Duracell
Salve, ho un cliente che ha più punti vendita e dalle sue bollette (tutte > di 16,5kW), su alcuni punti risultano questi valori di cosfì, suddiviso nelle 3 fasce orarie F1/F2/F3
1° pv) 0,807 - 0,878 - 0,941 (alimentato in BT)
2° pv) 0,803 - 0,820 - 0,694 (alimentato in MT con cabina mt/bt del cliente)
3° pv) 0,804 - 0,846 - 0,903 (alimentato in BT)
teoricamnte non dovrebbe scendere sotto lo 0,95 giusto?
Il mio problema che non trovo la voce della penale che va a pagare, possibile che non gli facciano pagare nulla di penale ?
Grazie
Re: Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 16:30
da ferri
Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)
Re: Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 16:41
da Duracell
ferri ha scritto:Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)
Il FV è su quello con la cabina
Re: Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 17:40
da Mike
Conviene pagare le penali piuttosto che installare un rifasamento centralizzato. Ha senso installare rifasamenti localizzati sui carichi, quelli sono utili all'impianto di utenza.
Re: Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 17:45
da ferri
Duracell ha scritto: Il FV è su quello con la cabina
Quindi la attiva la producono "in loco" e aumenta il rapporto fra attiva/reattiva, da qui il basso valore.
Farei magari verificare i condensatori sul Trasformatore e, come consigliato nel posto di Mike valutare eventualmente sui carichi mettendo rifasamento "distribuito". Non penso che l'impianto abbia problemi è solo il rapporto fra attiva / reattiva visto dal fornitore che par strano, ma è dovuto al FTV
Re: Cosfì basso

Inviato:
19 set 2025, 23:37
da GioArca67
Il FV non spiega però quel valore cos' basso di reattiva la notte
Re: Cosfì basso

Inviato:
20 set 2025, 10:27
da Goofy
GioArca67 ha scritto:valore cos' basso di reattiva la notte
Trasformatore non rifasato?