Installazione SPD

Inviato: 9 ott 2025, 15:03
da Ricu96
Buongiorno,
mi ritrovo a cablare un quadro elettrico di distribuzione con vano passacavi, all'interno del quale verrà installata la classica barra di terra.
Normalmente, voi, come fate per ridurre il più possibile la distanza di cablaggio relativa al conduttore di terra?
Anche se installassi paradossalmente l'SPD nel vano passa cavi, mi troverei con i conduttori di alimentazione che sono troppo lunghi.

Avete delle accortezze per il "posizionamento" dell'SPD?

Vi ringrazio, e vi chiedo scusa per quella che potrebbe sembrarvi una banalità.

Re: Installazione SPD

Inviato: 9 ott 2025, 17:59
da 6367
Può darsi che questo articolo con esempi e disegni risponda alla tua domanda.

https://library.e.abb.com/public/ada4e1 ... vCA_MM.pdf

Re: Installazione SPD

Inviato: 9 ott 2025, 21:32
da angus
Anche questo citato in un recente thread
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2 ... ion_IT.pdf

Re: Installazione SPD

Inviato: 9 ott 2025, 22:21
da Danielex
In questo tipo di quadri secondo me un bel problema potrebbe essere l'accoppiamento induttivo fra il conduttore di terra e i conduttori attivi (se tutti devono passare nel vano di risalita laterale).
Aspetto che per mia esperienza risulta quasi sempre difforme (non sono in casi come questo, ma su tutte le tipologie di impianto).

Re: Installazione SPD

Inviato: 10 ott 2025, 10:56
da Ricu96
Vi ringrazio per gli articoli condivisi, (che avevo già letto), però il mio dubbio persiste.
Forse mi perdo qualche passaggio, ma in un quadro con interruttore generale da 250A e con una barratura, mi risulta quasi impossibile rispettare il criterio della lunghezza dei 50cm.
(Che se non ho capito male dovrebbe essere la somma della lunghezza dei conduttori attivi + quello di terra).
A momenti 50cm li perdo esclusivamente per portare la terra in barratura!
Per non parlare dei quadri dove è richiesto il fusibile di protezione in quanto richiesta dal produttore del SPD.

Nei piccoli centralini di casa è più semplice rispettare la corretta installazione, in quanto collegando l'alimentazione a "piercing" sul SPD risolveresti molti problemi.
Il mio dubbio sorge quando ho quadri che come alimentazione hanno delle corde da 50mmq o superiori ed il piercing non si può fare.
Logicamente uno cerca di scegliere il percorso più corto possibile, magari installando l'SPD al rovescio, ma in ogni caso la condizione dei 50cm è quasi impossibile da rispettare.

Nella maggior parte dei quadri di distribuzione, vedo che questa regola dei 50cm non viene rispettata da nessuno, anche perché mi risulta quasi impossibile per limiti fisici delle strutture riuscire a rispettarla.

Danielex ha scritto:In questo tipo di quadri secondo me un bel problema potrebbe essere l'accoppiamento induttivo fra il conduttore di terra e i conduttori attivi.


Io personalmente quando cablo, cerco sempre di evitare che la terra che va alla barratura del passacavi, passi assieme ad altri conduttori attivi, facendola "viaggiare" all'esterno della canalina, parallelamente ai cavi di alimentazione per non creare anelli strani.



Spero di non aver detto troppe cavolate :oops: , sono un semplice cablatore, al quale piacerebbe semplicemente capire come installare al meglio l'SPD per non renderlo un apparecchio inutile e che occupa solo spazio.