Pagina 1 di 1

Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 9 ott 2025, 17:46
da Baldo199
Buon pomeriggio,
oggi mi è sorto un dubbio.
Le utenze a 24 V (ac o dc) devono essere alimenate con filo/conduttore di sezione minima 1,5mmq (come ad es. luci o motori 400V) oppure no?
Per utenze intendo motori in dc di piccole dimensioni 80W, elettrovalvole 30W, etc.. Quindi tutti componenti dove avviamene la portata del fino da 1,5mmq non è indispensabile.

Grazie
:D :D

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 9 ott 2025, 18:44
da GioArca67
Si, basta che la corrente che usano gli utilizzatori sia inferiore alla portata del cavo.

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 9 ott 2025, 23:24
da SediciAmpere
La norma 64-8 che stabilisce una sezione minima di 1,5mmq per i circuiti di potenza, se alimenta motori da 80W per me è un circuito di potenza

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 10 ott 2025, 8:01
da SediciAmpere
Considera anche che 80 W a 24 V sono ben 3,3 A :!:

Su una linea di 10 m di 1,5 mm² provoca una caduta di tensione di 1 V , che a 24 V significa una caduta superiore al 4%

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 10 ott 2025, 9:59
da GioArca67
Giusta considerazione

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 10 ott 2025, 11:23
da Baldo199
Piu che altro volevo capire, al di fuori dei meri conti elettrici (per quanto giusti), se si dovesse rispattare la sezione minima di 1,5mmq o meno?

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 10 ott 2025, 11:49
da blueice80
La prescrizione della sezione minima di 1,5mmq per i circuiti di potenza riguarda gli impianti elettrici.
L'impianto elettrico termina con la presa, quello che c'è dopo è un utilizzatore.
Hai mai fatto caso ai cavi dei "piccoli" elettrodomestici in cucina o lampade portatili? il cavo sarà da 1 (forse anche 0,75) mmq....
Cosa devi alimentare a 24 V?

Re: Alimentazione "utenze" a 24 V

MessaggioInviato: 13 ott 2025, 10:58
da Baldo199
Scusa, mea culpa :oops: , dovevo precisare...per utenze che alimento direttamente dal quadro al campo, senza passare per delle prese.
Cioè dalla morsettiera del quadro di automazioe alimento diretteamente l'utenza in campo.