Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 10:38
da Duracell
Salve, mi capita spesso di vedere degli impianti di attività produttive con sopra il fotovoltaico con all'esterno il doppio pulsante di sgancio, uno per l'attività e uno per il fotovoltaico.
Onestamente non ne vedo l'utilità dato che sicuramente se escono i VVF sganceranno sempre entrambi insieme e quindi secondo me basterebbe solo un pulsante che agisca su entrambi gli impianti.
Voi come fate ?
Grazie
Re: Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 12:32
da Danielex
Da Settembre in avanti, viste le indicazioni della nuova nota VVF in merito agli impianti fotovoltaici su attività soggette, prevediamo un unico pulsante di sgancio.
Re: Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 15:05
da Duracell
Mi è sempre sembrata la cosa più logica

Re: Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 15:15
da Danielex
SIcuramente.
Adesso però arriva la domanda
Come si fa?

Re: Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 15:48
da Duracell
beh dipende, se l'impianto FV è totalmente esterno (inverter compreso), sgancio il generale sotto contatore e il gioco è fatta, se invece ho apparati interni all'edificio e magari anche batterie, è già più complicato ma non impossibile

Re: Sganci di emergenza

Inviato:
13 ott 2025, 22:56
da Mike
Sempre fatto solo un circuito di sgancio per tutto.
Re: Sganci di emergenza

Inviato:
14 ott 2025, 6:51
da Goofy
E' quello che hanno sempre richiesto le norme (interrompere tutto con una sola manovra) con l'eccezione solo quando si sgancia per compartimenti e può non essere necessario lo sgancio del fotovoltaico.
In qualche caso si potrebbe valutare anche che sia utile sganciare solo il fotovoltaico lasciando in funzione l'impianto alimentato da rete.
Re: Sganci di emergenza

Inviato:
14 ott 2025, 12:00
da aarrdd
Mi accodo a questo thread per trovare una soluzione al mio "attuale/di qualche mese" problema.
Vorrei prevedere un unico pulsante di sgancio di emergenza che, con unica manovra, sganci:
1 sezionatore + 2 aux: rispettivamente il primo apre l'alimentazione proveniente dal PdC grid ed i secondi aprono i contatti EPO di due UPS, spegnendoli;
2 sezionatori: ognuno per stringa fotovoltaica;
1 sezionatore: contatto di OFF (EPO se presente) per BESS fotovoltaico.
Chiaramente disattivando l'alimentazione di rete, l'alimentazione proveniente dai pannelli fotovoltaici, l'alimentazione proveniente dall'accumulo e dai due UPS l'impianto utilizzatore sarebbe completamente disalimentato e i generatori stessi (inverter, UPS1, UPS2) spenti.
Sarebbe conveniente usare un sistema con bobine a minima tensione.
Alimentando il circuito dal BESS ma, qualora ci fosse un malfunzionamento od uno spegnimento più o meno programmato dello stesso, avverrebbe uno sgancio inatteso bloccando l'intero impianto.
Altra soluzione adottare bobine a lancio di corrente con un accumulatore preposto che, però, esaurirebbe presto la sua carica dovendo alimentare sempre la spia di segnalazione di funzionamento del circuito.
Non so veramente come affrontare il problema.
Avete dei consigli?!
Grazie!