Pagina 1 di 2
Classe B - Esagerato ?

Inviato:
25 ott 2025, 12:43
da Duracell
Per dei sollevatori e dei raddrizzatori per carrozzeria mi chiedono interruttori classe B con curva D
Il classe B penso intendano diff. tipo B.
A me sembra un eccesso per questi tipi di macchine anche perché sono 3 apparecchiature e i classe B costano una fucilata.
Gli metto un tipo A o F e morta li.
Voi che dite ?
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
25 ott 2025, 14:25
da Goofy
Duracell ha scritto:mi chiedono interruttori classe B
Chi te li chiede?
Se io voglio un classe B e te lo pago perché vuoi dami un classe A o F?
Magari prima mi dici la differenza di prezzo e mi spieghi che differenza c'è, ma se voglio il B me lo installi
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
25 ott 2025, 20:54
da angus
Anche io la vedo come
Goofy.
piuttosto, se hai scrupoli, chiarisci con chi te li chiede in modo inequivolcabile e non "penso intendano"..
Tra l'altro... tempo e difficoltà di installazione sono gli stessi, costa di più... più guadagno! (e cliente felice)

Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 10:24
da arabofenice
Se il costruttore ha scritto sul manuale di istruzioni e montaggio che serve quella protezione, sei obbligato ad installarla.
Metti il caso che il macchinario si rompa o che succeda un infortunio, il problema lo caricano al progettista e a chi ha montato il dispositivo, perché avete messo una protezione sbagliata o non conforme a quello che chiedeva il costruttore.
Solo il costruttore può stabilire se il macchinario possa potenzialmente iniettare correnti continue sull'impianto, a meno che non lo smonti ed effettui tutte le prove del caso.
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 13:25
da Duracell
Bho, io sono un po' scettico, spesso i costruttori chiedono il B per star dalla parte della ragione, vedi anche articoli su TNE e non per una vera necessità tecnica...tanto paga pantalone.
Comunque prevederò il B, ma resterò con il dubbio.
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 14:33
da Goofy
Quindi il soggetto del "mi chiedono" sono i manuali dei costruttori?
La domanda sarebbe: "Posso installare un dispositivo di protezione con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal produttore?"
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 17:31
da Mike
Duracell ha scritto:Voi che dite ?
Che è sostanzialmente una truffa ma se è scritta nel manuale, l'installatore è obbligato a rispettarlo.
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 19:18
da Duracell
Si lo richiede il costruttore
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 19:51
da arabofenice
Duracell ha scritto:vedi anche articoli su TNE e non per una vera necessità tecnica
Fatto sta, non consiglia di installare un differenziale tipo A o tipo F ma di cambiare il fornitore del macchinario.
Re: Classe B - Esagerato ?

Inviato:
26 ott 2025, 19:53
da NoNickName
Manuale chiede tipo B = Installi tipo B e risparmi tempo nel farti pippe mentali.