Piastra di fondo quadro in resina PE si PE no
Inviato: 10 nov 2025, 20:20
Salve a tutti.
Sto assemblando dei quadri di distribuzione con carpenteria in materiale isolante.
All'interno ho installato la piastra di fondo (ovviamente metallica) sulla quale ho poi fissato sostanzialmente solo una morsettiera di distribuzione da 630A, una barra equipotenziale per i vari conduttori di protezione, fissata tramite isolatori alla piastra di fondo (mi servivano anche come distanziatori). Poi una cestello con barra DIN e uno scaricatore di sovratensioni.
Il quadro ha la sola porta principale, il pannello finestrato sulla barra DIN dello scaricatore e la copertura in plexiglass sulla morsettiera di distribuzione.
La porta ha l apertura solo tramite doppia serratura triangolare, l'installazione è c,/o un privato e sul quadro intervengono solo PES, PAV e PEI
Per la domanda che adesso arriva probabilmente non era necessario specificare tutto ciò, ma comunque sia...
La piastra di fondo risulta essere una massa da proteggere?
Un cedimento dell'isolamento di un cavo può mandarla in tensione, ma tale tensione non può trasferirsi in alcun modo all'esterno
Viene da sé che atterrare la piastra ci vuole meno tempo che a scrivere questo messaggio.
Io sono dell'idea che non sia necessario, però è anche vero che atterrandola, in caso di guasto cavo-piastra, ho buone probabilità che intervenga il differenziale che si trova in cabina
Voi che dite?
Sto assemblando dei quadri di distribuzione con carpenteria in materiale isolante.
All'interno ho installato la piastra di fondo (ovviamente metallica) sulla quale ho poi fissato sostanzialmente solo una morsettiera di distribuzione da 630A, una barra equipotenziale per i vari conduttori di protezione, fissata tramite isolatori alla piastra di fondo (mi servivano anche come distanziatori). Poi una cestello con barra DIN e uno scaricatore di sovratensioni.
Il quadro ha la sola porta principale, il pannello finestrato sulla barra DIN dello scaricatore e la copertura in plexiglass sulla morsettiera di distribuzione.
La porta ha l apertura solo tramite doppia serratura triangolare, l'installazione è c,/o un privato e sul quadro intervengono solo PES, PAV e PEI
Per la domanda che adesso arriva probabilmente non era necessario specificare tutto ciò, ma comunque sia...
La piastra di fondo risulta essere una massa da proteggere?
Un cedimento dell'isolamento di un cavo può mandarla in tensione, ma tale tensione non può trasferirsi in alcun modo all'esterno
Viene da sé che atterrare la piastra ci vuole meno tempo che a scrivere questo messaggio.
Io sono dell'idea che non sia necessario, però è anche vero che atterrandola, in caso di guasto cavo-piastra, ho buone probabilità che intervenga il differenziale che si trova in cabina
Voi che dite?