Scatti vecchio differenziale
Buonasera. All'interno di un'abitazione è presente il quadro da 6 moduli visibile nella foto: la linea in arrivo dal contatore incontra un IMT + diff da 16A, 30mA. A valle sono collegate la linea che sale nell'appartamento ( con un suo IMT+ diff generale come quello precedente e altri IMT in cascata ), IMT per cantina e IMT con sganciatore per garage.
Da un po' di tempo il salvavita scatta a caso, quindi si pensava ad una sostituzione.
Il primo pensiero era per un modello restart, ma non c'è posto: 3 moduli per il restart che è un differenziale puro quindi ci vuole anche un IMT per un totale di 7 moduli.
Pensavo quindi di sostituirlo o con un nuovo IMT + diff classe A , oppure mettere un IMT + diff. classe A da 300mA come generale, e aggiungere un differenziale da 1 modulo per la linea di cantina e garage.
Cosa consigliate?
Grazie
Da un po' di tempo il salvavita scatta a caso, quindi si pensava ad una sostituzione.
Il primo pensiero era per un modello restart, ma non c'è posto: 3 moduli per il restart che è un differenziale puro quindi ci vuole anche un IMT per un totale di 7 moduli.
Pensavo quindi di sostituirlo o con un nuovo IMT + diff classe A , oppure mettere un IMT + diff. classe A da 300mA come generale, e aggiungere un differenziale da 1 modulo per la linea di cantina e garage.
Cosa consigliate?
Grazie