EBB terra funzionale.
In un quadro elettrico sto installando un PLC Siemens 1200 alimentato da un alimentatore LPS 24VDC, nello stesso PLC ho un modulo RS485 che si collegherà a delle sonde clima in campo ed un modulo CANbus che si collegherà ad una pompa di calore.
Le sonde vengono alimentate a 24VDC da un secondo alimentatore, mentre la connessione CAN, proveniente dalla pompa di calore, riceve alimentazione dalla stessa PDC.
Tutti i cavi schermati di ModBUS RTU (sonde), CANbus (pompa di calore) ed un cavo contaimpulsi (per un contatore acqua) passeranno da una morsettiera con installate le barre collettrici per mettere a terra funzionale gli schermi di questi cavi, a terra verranno messi anche i negativi dei due alimentatori 24VDC.
Vorrei fare un nodo di terra funzionale unico ove intestare:
- alimentatore 24VDC PLC;
- alimentatore 24VDC sensori;
FE di ogni modulo del PLC;
schermi ModBUS RTU;
schermo canbus;
schermo cavo contaimpulsi.
Da cui partirà il cavo PE che andrà al nodo equipotenziale principale in un quadro di distribuzione sito in loco.
E' corretto l'approccio? Vedete criticità? Se sì quali?
Grazie.
Le sonde vengono alimentate a 24VDC da un secondo alimentatore, mentre la connessione CAN, proveniente dalla pompa di calore, riceve alimentazione dalla stessa PDC.
Tutti i cavi schermati di ModBUS RTU (sonde), CANbus (pompa di calore) ed un cavo contaimpulsi (per un contatore acqua) passeranno da una morsettiera con installate le barre collettrici per mettere a terra funzionale gli schermi di questi cavi, a terra verranno messi anche i negativi dei due alimentatori 24VDC.
Vorrei fare un nodo di terra funzionale unico ove intestare:
- alimentatore 24VDC PLC;
- alimentatore 24VDC sensori;
FE di ogni modulo del PLC;
schermi ModBUS RTU;
schermo canbus;
schermo cavo contaimpulsi.
Da cui partirà il cavo PE che andrà al nodo equipotenziale principale in un quadro di distribuzione sito in loco.
E' corretto l'approccio? Vedete criticità? Se sì quali?
Grazie.