Colorazioni cavi.
Torno su un argomento abbastanza trito e ritrito per avere alcune conferme e, perché no, best practices adottate.
All'interno di quadri elettrici, sia di potenza che di controllo io adotto questa colorazione per i conduttori:
L1: nero;
L2: nero;
L3: nero;
N: blu;
EC: giallo/verde;
PE: giallo/verde;
FE: rosa;
L1 (SELV/PELV): rosso;
L2 (SELV/PELV): bianco;
+: rosso;
-: bianco;
dry contact (DC SELV generata esternamente al quadro): viola;
S1, S2 (TA, TV): grigio.
Ho il dubbio sulla colorazione dei circuiti in alternata SELV PELV con rosso e bianco che dovrebbe essere riservato alla DC, però non saprei come sostituirli, anche lì nero e blu o nero (se presente a meno la messa a terra di uno dei secondari) considerando che è un circuito in alternata?
Uguale nel caso di cavi provenienti da generatori fotovoltaici (pannelli): rosso e bianco (+ e -) oppure ancora il nero?
Quando nel quadro c'è un PLC non distinguo le colorazioni in base ad alimentazione, ingresso ed uscita ma semplicemente per tensione veicolata: tutti i positivi rossi, tutti i negativi bianchi.
Da considerare che ogni conduttore è numerato singolarmente a inizio e fine.
Dite la vostra!
All'interno di quadri elettrici, sia di potenza che di controllo io adotto questa colorazione per i conduttori:
L1: nero;
L2: nero;
L3: nero;
N: blu;
EC: giallo/verde;
PE: giallo/verde;
FE: rosa;
L1 (SELV/PELV): rosso;
L2 (SELV/PELV): bianco;
+: rosso;
-: bianco;
dry contact (DC SELV generata esternamente al quadro): viola;
S1, S2 (TA, TV): grigio.
Ho il dubbio sulla colorazione dei circuiti in alternata SELV PELV con rosso e bianco che dovrebbe essere riservato alla DC, però non saprei come sostituirli, anche lì nero e blu o nero (se presente a meno la messa a terra di uno dei secondari) considerando che è un circuito in alternata?
Uguale nel caso di cavi provenienti da generatori fotovoltaici (pannelli): rosso e bianco (+ e -) oppure ancora il nero?
Quando nel quadro c'è un PLC non distinguo le colorazioni in base ad alimentazione, ingresso ed uscita ma semplicemente per tensione veicolata: tutti i positivi rossi, tutti i negativi bianchi.
Da considerare che ogni conduttore è numerato singolarmente a inizio e fine.
Dite la vostra!