Pagina 1 di 1

Interruttore bipolare sezionatore

MessaggioInviato: 22 dic 2025, 19:13
da bluelettrico
Buonasera volevo sapere se la norma ritiene idoneo al sezionamento un interruttore bipolare delle serie civili, grazie

Re: Interruttore bipolare sezionatore

MessaggioInviato: 23 dic 2025, 1:52
da sonusfaber
Se l'interruttore, civile o meno che sia, è idoneo... perché no?

Re: Interruttore bipolare sezionatore

MessaggioInviato: 23 dic 2025, 10:40
da ferri
Solitamente gli interruttori bipolari della serie civile non hanno distanziamento idoneo fra i contatti dei poli, e non sono certificati dal costruttore come tali.

Re: Interruttore bipolare sezionatore

MessaggioInviato: 23 dic 2025, 11:12
da 6367
Forse sì, forse no.
Dipende dalla norma di prodotto.

Di solito non ci si pone il problema perché non vengono utilizzati per questa funzione.