MessaggioInviato: 31 dic 2025, 14:48
da studio varingel
Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?

Grazie, e con l'occasione auguri

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 4 gen 2026, 22:47
da StefanoSunda
studio varingel ha scritto:Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?
Grazie, e con l'occasione auguri
Riassunto secco delle scelte che io farei
Elettropompa antincendio (e pompa joker):
Niente UPS per la potenza.
Garanzia di funzionamento tramite:
linea dedicata da rete + gruppo elettrogeno dimensionato, oppure
combinazione elettropompa + pompa diesel.

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 9:20
da mario_maggi
StefanoSunda,
pompa diesel

quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
E' una soluzione che non mi piace.
Ciao,
Mario

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 9:51
da Goofy
mario_maggi ha scritto:
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?


Le pompe diesel vanno provate ogni settimana e inoltre la batteria ha un allarme.

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 9:55
da Goofy
StefanoSunda ha scritto:Riassunto secco delle scelte che io farei


Dipende dalla valutazione dei rischi e dal livello di pericolosità eventualmente fissato dalle norme (tecniche o legge), dai quali consegue se è sufficiente una alimentazione idrica di tipo singolo, singola superiore o doppia.

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 18:24
da Mike
mario_maggi ha scritto:E' una soluzione che non mi piace.


E' la soluzione che va per la maggiore e piace molto ai VVF.

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 8 gen 2026, 16:16
da studio varingel
Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa

Re: Autonomia elettrica antincendio

MessaggioInviato: 8 gen 2026, 20:42
da Mike
studio varingel ha scritto:Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa


Ok, in questo caso o utilizzi un UPS ma bisogna vedere la potenza della pompa e quanta autonomia devi avere per valutare se il costo vale la candela. Altrimenti il gruppo elettrogeno è la scelta migliore, se è inferiore ai 25 kW meccanici non servono pratiche antincendio.