Pagina 1 di 1

Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 14:34
da arien
Buongiorno a Tutti
scusate, non ho compreso la differenza tra un contatto ausiliario di segnalazione interruttore aperto/chiuso (es. Schnedider iOF) ed uno di segnalazione sganciato (es. Schnedider iSD). Quando si usa uno piuttosto che l'altro? in cosa differiscono?
Grazie

Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 16:12
da mir
Contatto segnalazione aperto/chiuso Schneider
Contatto sganciato Schneider
sono indicatori di stato (aperto o chiuso, intervenuta protezione) dei dispositivi a cui sono associati, vanno associati ai rispettivi dispositivi.

Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 16:49
da arien
Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza

Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

MessaggioInviato: 5 gen 2026, 18:22
da Mike
arien ha scritto:Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza


Hai il contatto che segnala se l'interruttore è aperto o chiuso (stato di sezionamento) e il contatto che ti segnala quando l'interruttore è stato sganciato (per intervento termica, magnetica o differenziale)

Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

MessaggioInviato: 6 gen 2026, 11:47
da MASSIMO-G
OF segnala stato interruttore (aperto/chiuso)
SDE segnala intervento per relè magnetotermico/differenziale dell'interruttore
SD segnala intervento interruttore per relè magnetotermico/differenziale e per eventuali altri attuatori associati all'interruttore come bobina di apertura (MX) o bobina di minima tensione (MN)

Le funzioni dei contatti sono quelle sopra descritte, l'uso che poi se ne può fare è infinito