Cassonetto TV - Ubicazione all'esterno del locale cabina
In una cabina esistente debbo installare un cassonetto con la terna di TV a triangolo aperto per la misura della V0.
Per ragioni di spazio mi è fisicamente impossibile installarlo all’interno del locale contenente la cella MT ed il quadro BT. In adiacenza alla cabina è disponibile un locale attualmente adibito a deposito (ambiente ordinario, non marcio), al quale hanno accesso anche persone comuni, prive delle qualifiche CEI 11-27 .
Vorrei installare il cassonetto a parete in questo locale. Secondo me non esistono controindicazioni, anche se si tratta di una apparecchiatura MT. I TV sono a valle del DG e protetti contro il c.c. L’accesso al cassonetto può avvenire solo con attrezzo da parte di personale qualificato e ovviamente in assenza di tensione.
Il responsabile della sicurezza non condivide. Mi piacerebbe sapere se condividete la mia posizione.
Per ragioni di spazio mi è fisicamente impossibile installarlo all’interno del locale contenente la cella MT ed il quadro BT. In adiacenza alla cabina è disponibile un locale attualmente adibito a deposito (ambiente ordinario, non marcio), al quale hanno accesso anche persone comuni, prive delle qualifiche CEI 11-27 .
Vorrei installare il cassonetto a parete in questo locale. Secondo me non esistono controindicazioni, anche se si tratta di una apparecchiatura MT. I TV sono a valle del DG e protetti contro il c.c. L’accesso al cassonetto può avvenire solo con attrezzo da parte di personale qualificato e ovviamente in assenza di tensione.
Il responsabile della sicurezza non condivide. Mi piacerebbe sapere se condividete la mia posizione.