Pompa antincendio

MessaggioInviato: 21 gen 2026, 18:13
da Duracell
Salve, ho un impianto di una struttura sanitaria in cui è stata prevista un'elettropompa antincendio alimentata dalla QGBT di cabina mt/bt.
Non c'è alcuna motopompa abbinata quindi se la cabina si spegne, si spegne anche l'elettropompa
Mi hanno detto che normativamente va bene così.
Io sapevi che o c'è una motopompa abbinata o una seconda alimentazione indipendente per l'elettropompa.
Mi sbaglio ? :roll:
Grazie

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 21 gen 2026, 18:43
da Goofy
Duracell ha scritto:
Mi sbaglio ? :roll:

In generale sì: l'affidabilità richiesta per l'alimentazione idrica dipende dalla valutazione del rischio, può bastare una alimentazione "singola" con elettropompa alimentata a monte dell'impianto, considerando che la probabilità di avere un incendio proprio quando manca la rete è bassa.

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 21 gen 2026, 18:52
da Duracell
Quindi non è obbligatoria a prescindere la doppia alimentazione
Allora vuol dire che chi ha valutato, non l'ha ritenuta necessaria, anche se per un piccolo ospedale di sola degenza mi aspettavo comunque la doppia alimentazione sapendo che comunque c'è gente che in caso di incendio fa fatica a deambulare.
Grazie

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 21 gen 2026, 19:05
da Goofy
Chiarisci nero su bianco che hai realizzato la alimentazione che ti è stata richiesta e conserva la documentazione che lo dimostra.

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 22 gen 2026, 0:19
da alphabit
Duracell ha scritto:Salve, ho un impianto di una struttura sanitaria in cui è stata prevista un'elettropompa antincendio alimentata dalla QGBT di cabina mt/bt.



La linea deve essere derivata a monte dell interruttore di macchina BT non dal quadro generale BT.

Un saluto

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 22 gen 2026, 14:42
da Duracell
C'è cabina quindi gli do alimentazione subito a valle del trafo e quindi a monte del generale QBT

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 25 gen 2026, 18:00
da Duracell
Secondo voi va bene questo schema di cabina, in particolar modo per le utenze privilegiate ?
Schema di cabina.jpg

UNIFILARE CABINA-BT.pdf
(348.85 KiB) Scaricato 27 volte

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 26 gen 2026, 15:06
da Mike
Duracell ha scritto:Secondo voi va bene questo schema di cabina, in particolar modo per le utenze privilegiate ?


Sì, è corretto.

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 26 gen 2026, 15:45
da e7o7
Duracell ha scritto:Secondo voi va bene questo schema di cabina, in particolar modo per le utenze privilegiate ?


ho due perplessità, sull'ascensore antincendio nello schema (quindi OT):
1) la montante dell'ascensore anticendio, che dalla cabina va al quadro ascensore com'è?
2) approfondirei il problema posto in TNE 11/2005 (un po' vecchiotta - magari è cambiato)
dove si parla di "montanti separati" e quindi con commutazione nel locale ascensore.

Re: Pompa antincendio

MessaggioInviato: 26 gen 2026, 18:10
da Duracell
Mi sa che, come detto da Goofy per la pompa antincendio, dipende dalla valutazione del rischio.
comunque la seconda alimentazione sarebbe il GE anche se utilizza la medesima linea
Perché se no vorrebbe dire:
prevedere un'alimentazione sotto un nuovo contatore bt
prevedere 2 partenze sotto privilegiate e fare percorsi indipendenti in modo che se una linea si interrompe c'è la seconda.
Bho vediamo cosa dicono gli esperti
Mike ha scritto:
Duracell ha scritto:Secondo voi va bene questo schema di cabina, in particolar modo per le utenze privilegiate ?


Sì, è corretto.


Domande sul circuito circ. privileg.:
1) la non presenza di differenziali non mi piace per niente e io prevederei non mt ma mtd con diff. alti 1A/1s...che dici?
2) mi hanno detto di usare i fusibili e non il mt ... ma non mi sembra ci sia un obbligo
3) il fatto di avere degli interruttori mt sul dispositivo di interbloocco con il GE è accettabile dato che così i carichi privilegiati non sono proprio presi subito a valle trafo. Non posso mettere dei sezionatori al posto dei 2 interruttori ?