Zeus- fotovoltaico in copertura
Devo redigere una relazione con zeus.
Il mio problema è capire se devo inserire la linea del fotovoltaico che dall'inverter va alla cabina di media tensione di trasformazione. Il caso reale è il seguente:
campo fotovoltaico installato in copertura;
cavi in corrente continua dal campo all’inverter, in copertura;
collegamento dall’inverter direttamente al quadro elettrico generale di bassa tensione posto in cabina MT/BT;
la cabina MT/BT è un fabbricato separato dall’edificio oggetto di valutazione (laboratorio e uffici);
l’edificio oggetto di valutazione è alimentato dalla cabina tramite linea privata BT interrata.
Io ho solo creato la linea in Bassa tensione interrata che entra nell'edificio e la linea telefonica interrata che entra nell'edificio.
Secondo la CEI EN IEC 62305-2, nel mio caso la linea fotovoltaica NON è obbligatorio considerarla nella valutazione del rischio dell’edificio oggetto di valutazione, perché non entra fisicamente nell’edificio.
Io capisco che devo considerare solo le linee che entrano nell'edificio.
Sbaglio?
Il mio problema è capire se devo inserire la linea del fotovoltaico che dall'inverter va alla cabina di media tensione di trasformazione. Il caso reale è il seguente:
campo fotovoltaico installato in copertura;
cavi in corrente continua dal campo all’inverter, in copertura;
collegamento dall’inverter direttamente al quadro elettrico generale di bassa tensione posto in cabina MT/BT;
la cabina MT/BT è un fabbricato separato dall’edificio oggetto di valutazione (laboratorio e uffici);
l’edificio oggetto di valutazione è alimentato dalla cabina tramite linea privata BT interrata.
Io ho solo creato la linea in Bassa tensione interrata che entra nell'edificio e la linea telefonica interrata che entra nell'edificio.
Secondo la CEI EN IEC 62305-2, nel mio caso la linea fotovoltaica NON è obbligatorio considerarla nella valutazione del rischio dell’edificio oggetto di valutazione, perché non entra fisicamente nell’edificio.
Io capisco che devo considerare solo le linee che entrano nell'edificio.
Sbaglio?