FROR 300/500 e classe II
Un FROR 300/500 non è in classe II, ma se lo metto in una tubazione protettiva?
Secondo la nuova CEI 64-9 mi pare di si: al 412.2.4.1.a) sono ammessi
Quindi su controsoffitto sorretto da struttura metallica non ci si può posare liberamente un FROR 300/500 (ma un 450/750 sì), però lo si può mettere in canale o tubo, altrimenti diventa una massa.
Concordate?
Secondo la nuova CEI 64-9 mi pare di si: al 412.2.4.1.a) sono ammessi
conduttori aventi un isolamento con tensione nominale non inferiore alla tensione nominale del sistema e almeno pari a 300/500 V posati in canalizzazioni o condutture con caratteristiche di isolamento
conformi alla serie CEI EN 50085, o in tubazioni con caratteristiche di isolamento conformi alla serie
CEI EN 61386
Quindi su controsoffitto sorretto da struttura metallica non ci si può posare liberamente un FROR 300/500 (ma un 450/750 sì), però lo si può mettere in canale o tubo, altrimenti diventa una massa.
Concordate?