FROR 300/500 e classe II

MessaggioInviato: 9 feb 2026, 17:09
da GioArca67
Un FROR 300/500 non è in classe II, ma se lo metto in una tubazione protettiva?
Secondo la nuova CEI 64-9 mi pare di si: al 412.2.4.1.a) sono ammessi
conduttori aventi un isolamento con tensione nominale non inferiore alla tensione nominale del sistema e almeno pari a 300/500 V posati in canalizzazioni o condutture con caratteristiche di isolamento
conformi alla serie CEI EN 50085, o in tubazioni con caratteristiche di isolamento conformi alla serie
CEI EN 61386


Quindi su controsoffitto sorretto da struttura metallica non ci si può posare liberamente un FROR 300/500 (ma un 450/750 sì), però lo si può mettere in canale o tubo, altrimenti diventa una massa.

Concordate?

Re: FROR 300/500 e classe II

MessaggioInviato: 9 feb 2026, 17:11
da iosolo35
confermo, (CEI 64-8 ed-9)

Re: FROR 300/500 e classe II

MessaggioInviato: 9 feb 2026, 20:57
da Goofy
A quanto scritto da Foto Utenteiosolo35 aggiungo che è analogo all'uso di cordina FS17.

Re: FROR 300/500 e classe II

MessaggioInviato: 9 feb 2026, 21:10
da GioArca67
Con la precisazione ulteriore che la cordina FS17 è 450/750.... :mrgreen:

Re: FROR 300/500 e classe II

MessaggioInviato: 9 feb 2026, 21:26
da Goofy
GioArca67 ha scritto:Con la precisazione ulteriore che la cordina FS17 è 450/750.... :mrgreen:


Ops vero!