Posa in cartongesso con isolamento termico
Buonasera a tutti,
sto progettando l'impianto di un edificio ad uso abitativo che prevede pareti in cartongesso, con interposizione di isolamento in lana minerale.
L'intenzione è eseguire la distribuzione mediante cavi unipolari senza guaina, 450/750V, posati in tubo protettivo flessibile isolante. Scatole/centralini con GWT 850°C e tubazioni di tipo medio. Come misura aggiuntiva, grado IP4X per le condutture.
Secondo la Tabella 52B della CEI 64-8/5 questa soluzione non sembrerebbe fattibile, poiché per posa:
- entro cavità di strutture non accessibili
- entro tubi protettivi circolari
non è ammessa la posa 1 rif. Tabella 52C (cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati).
Sono invece ammesse le pose:
- 2: come la 1 ma usando cavi multipolari
- 73/74: entro stipiti di porte, non rilevante per questa discussione
La posa 1 è invece ammessa per posa "incassata nella struttura", che associo alle classiche tubazioni sotto traccia in laterizio.
Mi suona strano dover necessariamente usare cavi multipolari: sto forse applicando in maniera errata la tabella 52B?
Grazie in anticipo
Giacomo
sto progettando l'impianto di un edificio ad uso abitativo che prevede pareti in cartongesso, con interposizione di isolamento in lana minerale.
L'intenzione è eseguire la distribuzione mediante cavi unipolari senza guaina, 450/750V, posati in tubo protettivo flessibile isolante. Scatole/centralini con GWT 850°C e tubazioni di tipo medio. Come misura aggiuntiva, grado IP4X per le condutture.
Secondo la Tabella 52B della CEI 64-8/5 questa soluzione non sembrerebbe fattibile, poiché per posa:
- entro cavità di strutture non accessibili
- entro tubi protettivi circolari
non è ammessa la posa 1 rif. Tabella 52C (cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati).
Sono invece ammesse le pose:
- 2: come la 1 ma usando cavi multipolari
- 73/74: entro stipiti di porte, non rilevante per questa discussione
La posa 1 è invece ammessa per posa "incassata nella struttura", che associo alle classiche tubazioni sotto traccia in laterizio.
Mi suona strano dover necessariamente usare cavi multipolari: sto forse applicando in maniera errata la tabella 52B?
Grazie in anticipo