Rete magliata di equipotenzialità
Buon pomeriggio a tutti
Nell' help di zeus Rete magliata di equipotenzialità: Se tutte le parti metalliche della struttura (ferri di armatura del cemento armato elettricamente continui, facciate metalliche, pavimenti metallici, guide degli ascensori, tubazioni metalliche, telai metallici di porte e finestre, schermi metallici di locali, canali metallici portacavi, schermi metallici dei cavi, barre di equipotenzialità, ecc.) sono state collegate tra loro e all’impianto di terra con connessioni multiple in modo da realizzare una rete di equipotenzialità (vedere anche la norma CEI EN IEC 62305-4), l’effetto schermante aumenta e si assume che il valore del coefficiente di attenuazione associato a una schermatura della struttura (o di zona) si dimezzi.
Ora ho un paio di dubbio.
1° Se ad esempio dal contatore dell'acqua fino al mio edificio entro con una tubazione in polietilene e poi la distribuzione all' interno dell'edifico (ora si usano tubi in multistrato o di plastica) la faccia con tubazioni in acciaio, per la norma 64-8 le tubazioni in acciaio non sono masse estranee e non necessitano di essere collegate a terra, ma per la mia rete di equipontenzialità devo collegarli a terra?
CHiedo scusa se la domanda forse è stupida.
Nell' help di zeus Rete magliata di equipotenzialità: Se tutte le parti metalliche della struttura (ferri di armatura del cemento armato elettricamente continui, facciate metalliche, pavimenti metallici, guide degli ascensori, tubazioni metalliche, telai metallici di porte e finestre, schermi metallici di locali, canali metallici portacavi, schermi metallici dei cavi, barre di equipotenzialità, ecc.) sono state collegate tra loro e all’impianto di terra con connessioni multiple in modo da realizzare una rete di equipotenzialità (vedere anche la norma CEI EN IEC 62305-4), l’effetto schermante aumenta e si assume che il valore del coefficiente di attenuazione associato a una schermatura della struttura (o di zona) si dimezzi.
Ora ho un paio di dubbio.
1° Se ad esempio dal contatore dell'acqua fino al mio edificio entro con una tubazione in polietilene e poi la distribuzione all' interno dell'edifico (ora si usano tubi in multistrato o di plastica) la faccia con tubazioni in acciaio, per la norma 64-8 le tubazioni in acciaio non sono masse estranee e non necessitano di essere collegate a terra, ma per la mia rete di equipontenzialità devo collegarli a terra?
CHiedo scusa se la domanda forse è stupida.