Fulmini e tetti

MessaggioInviato: 13 feb 2026, 21:04
da Goofy
La CEI 62305-2 indica fra le strutture a rischio di incendio elevato anche "... strutture con coperture realizzate con materiale combustibile" (nota 5 tab.C5 edizione 2013) o "... structures with roofs made of combustible materials" (nota 3 tab.B6 edizione 2025)
Alla lettera ne deriverebbe che la stragrande maggioranza di capannoni, con i tetti in pannelli sandwich, sarebbero a rischio elevato.

L'help di Zeus invece si limita a considerare a rischio elevato "strutture di legno o con elementi portanti combustibili" precisando anche che "I solai di legno non sono sufficienti a far rientrare la struttura tra quelle con rischio d’incendio elevato".

C'è una enorme differenza e ho chiesto il motivo a TNE.
La risposta mi lascia perplesso:
Gentile abbonato, si tratta di un chiarimento condiviso al tavolo normativo, ancorché non riportato in alcun documento "ufficiale"

Fermo restando che gli allegati C edizione 2013 e B edizione 2025 sono informativi, che cosa ne pensate?

Re: Fulmini e tetti

MessaggioInviato: 14 feb 2026, 9:27
da angus
Se non dico cavolate i pannelli sandwich con pelle esterna metallica sono considerati come "coperture metalliche" in quanto rivestite con materiali in Classe A1, incombustibili, quindi la struttura non rientra nella classe di rischio elevato CA2.
Spiegherebbe il punto di vista di Zeus.. i soli solai in legno non bastano: è la natura della struttura portante complessiva a dettare la classificazione principale di rischio dell'edificio. I solai non sono il tetto.

Re: Fulmini e tetti

MessaggioInviato: 14 feb 2026, 12:58
da Mike
Il problema è la perforazione della lamiera e successivo innesco del materiale combustibile che brucerebbe lentamente.