Pagina 1 di 1

Carpenteria metallica e differenziali nei sistemi TT

MessaggioInviato: 15 feb 2026, 19:44
da antoniora
Buonasera, avrei il seguente quesito, abbiamo un impianto elettrico industriale luogo ordinario (fornitura 40 kW Trifase) con sistema di distribuzione del tipo TT. In uscita dal gruppo di misura troviamo entro tubazione plastica flessibile a vista dentro locale contatore cavo multipolare FG16 che entra direttamente ad un centralino in materiale doppio isolamento, dove al suo interno c'è un interruttore magnetotermico differenziale di tipo selettivo. Da quest'ultimo parte una linea montante realizzata con conduttori unipolari senza guaina installati all'interno di tubazione plastica rigida e tramite attraversamento (circa 20 metri) si arriva all'interno del locale dove si trova un quadro elettrico generale di distribuzione di tipo metallico messo a terra, con interruttore generale magnetotermico. All'uscita di questo quadro di distribuzione del tipo metallico ho alcune linee in uscita realizzate con cavo multipolare FG16 che transitano entro canale metallico (anche esso messo a terra) protette da soli interruttori magnetotermici che arrivano a dei sottoquadri in materiale plastico con generale di sottoquadro magnetotermico e singole linee in uscita verso i vari utilizzatori con interruttori magnetotermici differenziali da 30 mA. Ci è stato consigliato di inserire nel quadro generale metallico come generale un interruttore magnetotermico differenziale, a me sembra una cosa in più Voi cosa ne pensate. Grazie in anticipo per le risposte e l'eventuale confronto.

Re: Carpenteria metallica e differenziali nei sistemi TT

MessaggioInviato: 15 feb 2026, 19:56
da Goofy
Del tutto inutile. Per curiositá chi vi ha dato il consiglio? Lo ha motivato?

Re: Carpenteria metallica e differenziali nei sistemi TT

MessaggioInviato: 15 feb 2026, 19:58
da antoniora
Buonasera, intanto grazie per la risposta, comunque un verificatore di impianto di terra. Cordiali saluti.

Re: Carpenteria metallica e differenziali nei sistemi TT

MessaggioInviato: 15 feb 2026, 21:28
da Mike
antoniora ha scritto:Buonasera, intanto grazie per la risposta, comunque un verificatore di impianto di terra. Cordiali saluti.


Un verificatore non può fare consulenza, se è una prescrizione deve scriverla nel verbale o stare zitto. Ha detto una cretinata, il problema è quando trova il pollo che ci crede :mrgreen: