Pagina 1 di 1

Pulsante di emergenza unico per 2 utenze

MessaggioInviato: 16 feb 2026, 18:00
da boobie80
Buongiorno a tutti,
capita spesso di dover prevedere lo sgancio di 2 utenze che sono all'interno dello stesso compartimento antincendio, e la normativa richiede in questi casi un unico pulsante di sgancio.
Per fare un unico pulsante di sgancio a lancio di corrente, dovrei avere un pulsante con doppio contatto (e fino a qui ok) e con doppia spia per la segnalazione del circuito in buono stato.... esistono pulsanti con doppia spia o deve essere fatto artigianalmente che voi sappiate?

Re: Pulsante di emergenza unico per 2 utenze

MessaggioInviato: 16 feb 2026, 19:06
da Mike
Il pulsante classico utilizzato per l'emergenza è un attuatore meccanico al quale si possono associare due contatti NA/NC, la spia è unica, bisogna aggiungerne un'altra

Re: Pulsante di emergenza unico per 2 utenze

MessaggioInviato: 17 feb 2026, 9:55
da boobie80
Grazie Mike, come ho suggerito di fare all'elettricista :ok: