Pagina 1 di 1

Dubbio installazione SPD tipo 1

MessaggioInviato: 20 feb 2026, 10:30
da kristian00
Buongiorno a tutti,
vi scrivo perché ho un dubbio sull' installazione degli SPD di tipo 1,esiste una distanza rispetto all'impianto da proteggere per cui gli scaricatori diventano inutili/controproducenti?
nel caso di specie ho un impianto in cui il QPL si trova a 180m rispetto al primo quadro elettrico, mi chiedevo se ha senso installare un SPD di tipo 1 sul QPL..
Ringrazio in anticipo chiunque risponda
Saluti

Re: Dubbio installazione SPD tipo 1

MessaggioInviato: 20 feb 2026, 15:22
da Danielex
Certo che esiste una distanza.

La puoi calcolare oppure chiederla al costruttore dell'SPD.

E sicuramente è ben inferiore rispetto a 180 m (distanze dell'ordine dei 20-25 m).

Re: Dubbio installazione SPD tipo 1

MessaggioInviato: 20 feb 2026, 16:14
da Mike
kristian00 ha scritto:Buongiorno a tutti,
vi scrivo perché ho un dubbio sull' installazione degli SPD di tipo 1,esiste una distanza rispetto all'impianto da proteggere per cui gli scaricatori diventano inutili/controproducenti?
nel caso di specie ho un impianto in cui il QPL si trova a 180m rispetto al primo quadro elettrico, mi chiedevo se ha senso installare un SPD di tipo 1 sul QPL..
Ringrazio in anticipo chiunque risponda
Saluti


Sostanzialmente la distanza massima di copertura di un SPD è di 20 m.