correnti di cto-cto in caso di G.E.

Inviato:
1 ago 2008, 16:55
da Ingegnere1986
Ciao,
Volevo sapere quale sono le correnti massime e minime di cortocircuito che bisogna tener persente nel dimensionamento di un interruttore nel caso di alimentazione da gruppo elettrogeno.
Grazie
Re: correnti di cto-cto in caso di G.E.

Inviato:
1 ago 2008, 18:13
da crit
Ovviamente per calcolare tali correnti devi avere i dati del costruttore del gruppo. Ovvero i valori delle reattanze transitorie. Se il GE è in funzionamento in isola i valori massimi saranno comunque inferiori a quelli dal trafo corrispondente (se hai un allaccio MT). Attenzione alla minima corrente di corto a fine linea se fai ricorso alla protezione magnetica per la protezione contro i contatti indiretti.
Re: correnti di cto-cto in caso di G.E.

Inviato:
1 ago 2008, 20:30
da Ingegnere1986
Sono d'accordo con te. Quello che però volevo sapere era una altra cosa; ossia supposto di avere le reattanze subtransitorie e transitorie del G.E. quali sono le minine e le massime correnti che si possono avere. In pratica se sono le correnti di cto trifase bifase o monofase.
Grazie in anticipo.
Saluti
Re: correnti di cto-cto in caso di G.E.

Inviato:
1 ago 2008, 23:22
da admin
La maggiore è la corrente di cortocircuito tra fase e neutro. Puoi vedere
questo articolo in proposito