Impianto con UPS

MessaggioInviato: 2 ago 2008, 15:01
da Ingegnere1986
Ciao,

VOlevo gentilmente porre una domanda a cui non trovo risposta.


Supponiamo di avere uno schema come in figura sotto:

Immagine.JPG
figura di riferimento.
Immagine.JPG (4.79 KiB) Osservato 3032 volte


In caso di un cortocircuito come in figura e l'alimentazione è da UPS chi mi protegge il cavo? (perché da quanto ho capito anche se interviene l'interruttore mag.-ter. l'UPS continua a fornire alimentazione alle luci di emergenza tramite le batterie).
E poi siamo sicuri che l'interruttore magnetotermico quando è in funzione l'UPS (supposto off-line) intervenga?


Grazie in anticipo per le risposte che potete darmi.

Re: Impianto con UPS

MessaggioInviato: 2 ago 2008, 16:30
da Ingegnere1986
Grazie,

sono riuscito a capire come funziona il tutto.


Riporto quale sia il funzionamento qualora qualcuno ne sia interessato.

In pratica l'UPS ha la possibilità di autoblocco, percui se ho un c.to-c.to a valle dell' UPS se è in funzione la rete l'interruttore mag.ter. apre e l'UPS comincia a fornire energia al carico. Trovando però un cortocircuito si autoblocca e le lampade di emergenza vengono isolate.
Se invece era in funzione l'UPS per un qualsiasi motivo (guasto surete enel) e avviene il cortocircuito l'UPS si autoblocca semplicemente (chiaramente le lampade si trovano così isolate).


Saluti.