Pagina 1 di 1

impianto in una cava di estrazione mineraria

MessaggioInviato: 20 ago 2008, 18:35
da Giuseppe Villani
salve, sono Giuseppe Villani, devo installare un quadro di distribuzione tipo ASC in una baracca di servizio ad una cava di estrazione. La potenza impegnata è di 15 kW. Qualcuno mi può dire a quali normative fare riferimento, se cantiere o diverso e se è necessaria la progettazione da parte di un professionista

Re: impianto in una cava di estrazione mineraria

MessaggioInviato: 21 ago 2008, 0:17
da Mike
Se è un cantiere temporaneo non è soggetto a progettazione. Se si tratta di attività fissa ed impianto totalmente all'aperto e non collegato ad impianti di edificio è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08. Se non è totalmente all'aperto l'obbligo di progetto c'è sempre superando i 6 kW di potenza impegnata il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo. Normativa di riferimento: DM 37/08; CEI 64-8.

Re: impianto in una cava di estrazione mineraria

MessaggioInviato: 21 ago 2008, 17:17
da Giuseppe Villani
grazie per la risposta.Mi spiego meglio, si tratta di un quadro di distribuzione di tipo ASC installato in una baracca, è da considerarsi all'aperto? l'alimentazione proviene da un contatore su palo ma non è un cantiere temporaneo.Ho collegato il quadro al contatore con un cavo FG7(0) 5G16 parte interrato in cavidotto e parte fissato lungo la parete della baracca.grazie di nuovo .

Re: impianto in una cava di estrazione mineraria

MessaggioInviato: 21 ago 2008, 17:26
da Mike
Non è un cantiere temporaneo... Se la baracca non ha le ruote è un immobile per cui si applica il DM 37/08. Siccome la potenza impegnata > 6 kW per il tipo di interento è obbligatorio il progetto da parte di un professionista.