MessaggioInviato: 5 set 2008, 20:14
da lacas
Salve a tutti,
nel dimensionamento di un impianto di bassa tensione compare un parametro "deltaV"(caduta di tensione concatenata per un circuito trifase) che per la scelta dei conduttori è sempre fissato ad un certo valore; ma come si ricava la relazione a riguardo #-o :

"deltaV" = "RadiceQuadrata di 3" * I * ( Rl * cos"fi" + Xl * sin"fi" )

scusate la simbologia inesistente... * = segno di moltiplicazione
I = corrente di linea
Rl = residtenza di linea
Xl = reattanza di linea
"fi" = angolo di sfasamento tra tensione e corrente
Grazie infinite. :o

Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

MessaggioInviato: 5 set 2008, 20:40
da fpalone
Salve lacas,
la spiegazione è scritta qui:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... zio&id=176

Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

MessaggioInviato: 5 set 2008, 21:34
da admin
scusate la simbologia inesistente...

Si deve usare LaTex e racchiudere la formula tra i tag tex
Si scrive questo:
Codice: Seleziona tutto
[tex]\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)[/tex]

e si ottiene questo
\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)

Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

MessaggioInviato: 5 set 2008, 21:59
da alphabit
admin ha scritto:e si ottiene questo
\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)



Bella roba :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

MessaggioInviato: 6 set 2008, 11:20
da lacas
OK...GRAZIE DI TUTTO!!! :wink:
Ora è veramente tutto chiaro! Grazie ancora