Pagina 1 di 1

protezioni cabine private

MessaggioInviato: 9 set 2008, 12:13
da miki1975
Una canina privata,dice la DK5600,deve essere divisa in tre locali adiacenti:
locale ente,locale misure,locale utente.

Dice anche che le protezioni che l'utente deve installare nel dispositivo generale del suo locale sono le seguenti:

51 N per i guasti a terra
51S1 per i sovraccarichi
51S2 per i cortocircuiti

queste protezioni devono intervenire tempestivamente prima delle protezioni dell'ente poste in cambina primaria,onde evitare disservizi.

La domanda che mi faccio è la seguente:
tali protezioni ( 51N,51S1,51S2) dove vanno applicate?....nel quadro in media tensione del locale utente?...ovvero sul lato MT del locale utente?....questo interpreto dalla DK5600.
Grazie in anticipo

Re: protezioni cabine private

MessaggioInviato: 9 set 2008, 12:29
da Mike
Le prescrizioni DK 5600 (ora CEI 0-16 II edizione) riguardano solo le regole tecniche di connessione con l'ente distributore di energia (RTC) e per le protezioni il solo dispositivo generale di interfaccia.