Celle di carico

Inviato:
8 apr 2013, 16:19
da crimail
Buongiorno a tutti.
Nell'installazione di celle di carico, si richiede la messa a terra delle piastre d'appoggio superiore ed inferiore.
Qualcuno sa indicarmi che sezione deve avere questo collegamento?
Grazie e buona giornata.
Re: Celle di carico

Inviato:
1 mag 2013, 14:08
da mazekika
Nelle celle di carico, più che la "terra" spesso è richiesta una buona "equipotenzialità" tra le due basi dello strumento.
Per garantire l'equipotenzialità richiesta, in quanto quel conduttore non svolgerebbe funzione di protezione contro le dispersionio i guasti elettrici, basterebbe che fosse di sezione esigua se le basi dello strumento fossero isolate rispetto alle strutture di appoggio.
Ma ci sono delle valutazioni da fare a priori prima di scegliere il tipo e la sezione di conduttore.
Le parti inferiore e superiore della cella poggiano direttamente su strutture metalliche?
Le strutture se metalliche alla base o al di sopra hanno dei dispositivi alimentati elettricamente? Come ? A che tensione? Con quale sezione di conduttori? In quale tipo di sistema di distribuzione elettrica ?
Le strutture inferiore e superiore hanno già un proprio sistema equipotenziale?
Tra la base a terra e la struttura superiore, se metalliche ed in presenza di parti elettriche, vi è una resistenza minore di 1000 ohm?
Altro aspetto da verificare è quello della protezione dai fulmini, parliamo di strutture esposte a quasto rischio?