fabio1011, nello specifico per quanto riguarda la "bft" non ti saprei riportare.
In generale, invece, possiamo scrivere che le fotocellule, come saprai, fanno parte della dotazione del sistema che controlla il cancello elettrico; questo, a tutti gli effetti è considerata una "macchina" e, come tale, la sua installazione ed il suo funzionamento sono subordinati a normative di riferimento.
Se, come nel tuo caso, le fotocellule non funzionano più (o non funzionano correttamente), viene a meno il presupposto sopra riportato.
La cosa più corretta sarebbe quella di provvedere alla loro sostituzione o riparazione.
Tra l'altro bisognerebbe anche accertarsi del loro (le fotocellule) effettivo stato: ti appaiono danneggiate ed il loro funzionamento è effettivamente compromesso ?
Se risultano "bruciacchiate" sei certo che il resto dell'elettronica e dei dispositivi siano integri e affidabili ?
Da ogni fotocellula viene "preso" un contatto che risulta normalmente chiuso; se il raggio della fotocellula non viene interrotto il contatto rimane chiuso, viceversa si apre: questa condizione può essere interpretata dall'elettronica di controllo in modi differenti dipendentemente dallo stato in cui si trova il cancello stesso.
Quindi:
- se è chiuso, pur ricevendo un comando di apertura non si dovrebbe aprire,
- se è aperto non inizia la manovra di chiusura (solitamente è temporizzata),
- se si sta aprendo, probabilmente in funzione della fotocellula interessata, viene interrotta la manovra e si blocca,
- se si sta chiudendo, probabilmente in funzione della fotocellula interessata, viene interrotta la manovra e si blocca.
Se per ipotesi vengono cortocircuitati i contatti delle fotocellule non esiste più nessuna inibizione all'apertura o alla chiusura da parte delle fotocellule stesse.
La cosa espone a dei rischi perché possono essere danneggiate cose (es.auto) ma, sopratutto, possono essere esposte a dei rischi le persone in generale ed in particolare i bambini.