Pagina 1 di 1

Scelta inverter per motori per ventilatori

MessaggioInviato: 27 gen 2015, 1:35
da LucaB82
Buongiorno vorrei inserirmi in questa discussione per chiedere: di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita. Non riesco a capire come scegliere l'inverter adeguato per alimentare un MAT per impianti di aspirazione quindi un MAT per un aspiratore/ventilatore: mi potrebbe dare qualche ragguaglio?? Grazie mille

Re: Scelta inverter per motori per ventilatori

MessaggioInviato: 27 gen 2015, 9:16
da DarioDT
LucaB82 ha scritto:....di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita

Potenza utile all'albero.
Ciao,
Dario

Re: Scelta inverter per motori per ventilatori

MessaggioInviato: 27 gen 2015, 17:08
da LucaB82
Grazie Dario risposta secca e utile!!!

=D>

Re: Scelta inverter per motori per ventilatori

MessaggioInviato: 27 gen 2015, 17:25
da flori2
Devi segliere un inverter che eroga più corrente di quello dei dati di targa del motore e tensione uguale. Infatti piu che di kW si dovrebbe parlare di kVA, ma siccome i motori hanno espresso la potenza all'asse allora ...