Pagina 1 di 3

Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 15:03
da davide71
Salve, ho sostituito la vecchia scheda di comando ZA2 con la nuova ZA3 .
L'impianto è composto da 2 coppie di fotocellule, sirena che avvisa cancello in movimento, chiave di apertura, scheda ricevente esterna came RE432, telecomando came .
Dò il comando di apertura con telecomando si sente il click della ricevente ed il cancello non parte.
Provo a comandare con la chiave nessun segno .
Al passaggio davanti alle fotocellule si sente il click.
Il led rosso dell'alimentazione della centrale è acceso fisso e quello verde di segnalazione lampeggia.
Con il tester ho suonato separatamente le 2 coppie di fotocellule sono chiuse il comando con chiave suona, quando do il comando con chiave suona il cavo del contatto nella centrale. :roll:
Non so più cosa altro provare.

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 15:39
da mir
Verifica sulla scheda ZA3 che i settaggi dei dip switch siano corretti, e ricorda che tutti i contatti NC non utilizzati sulla scheda vanno ponticellati.

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 16:55
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentedavide71, prima di procedere alla sostituzione hai preso nota di tutti i collegamenti (avevi fatto una foto per rivedere a posteriori com'era) ?
Sei certo che la motorizzazione sia collegata, e collegata correttamente ?
Toglierei tensione e farei una verifica del cablaggio, per quanto limitato possa essere.
Alla fin fine sbagliarsi è un niente, quindi è il caso di escludere errori del genere, oltre naturalmente a completare le verifiche già suggerite.

Saluti

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 17:49
da davide71
mir ha scritto:Verifica sulla scheda ZA3 che i settaggi dei dip switch siano corretti, e ricorda che tutti i contatti NC non utilizzati sulla scheda vanno ponticellati.


Questo dei ponticelli sugli nc era una nota che c'era nello schema della vecchia scheda e che ora non hanno mensionato, mi consigliate di eseguirli??

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 20:10
da mir
davide71 ha scritto:...mi consigliate di eseguirli??

A me risulta che debbano essere eseguiti anche sulla scheda ZA3, per sicurezza consulta prima il manuale della scheda. ;-)

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 20:25
da stefanob70
Le sicurezze tipo STOP le hai ponticellate?

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 20:42
da davide71
Se ho capito bene ,leggendo il manuale ,su questa scheda hanno eliminato i ponticelli inserendo il dip switch a 10 vie ,dove i contatti non usati vengono disattivati impostando off.
In merito al dip switch, ha 10 vie ma la decima non è descrittanessuna funzione, come la imposto.

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 20:48
da mir
davide71 ha scritto:In merito al dip switch, ha 10 vie ma la decima non è descrittanessuna funzione, come la imposto.

pg21 del manuale in pdf

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 20 set 2015, 21:43
da stefanob70
Gli switch da quello che ho letto non sono determinanti rispetto al tuo problema.
io farei cosi:
Ponticella le sicurezze stop + fotocellule e avvia il motore.

Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.

MessaggioInviato: 21 set 2015, 22:23
da davide71
Ho scaricato e stampato il manuale di Mir perché è più dettagliato di quello che mi è stato fornito con la centrale.
La cosa che ho notato subito è che vuole i ponticelli sui nc, spero proprio che sia questo il problema. :-P :-P