Pagina 1 di 1
Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
31 ott 2007, 10:11
da dayday
salve a tutti.. vorrei sapere come dovrebbero essere collegati fra loro:
una caldaia
quatttro termostati
quattro valvole di zona di zona
Caratteristiche valvole (caratteristiche prese dal sito internet )
VALVOLE DI ZONA A 2 VIE MOTORIZZATE CON RITORNO A MOLLA PER CIRCUITI IDRAULICI. SERIE SF2
Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento a seconda che quest'ultimo sia attivato o no. Le valvole sono dotate di una leva esterna per il posizionamento manuale dell'otturatore in posizione centrale.
Vorrei capire bene come collegare correttamente il tutto
Grazie Dayday
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
2 nov 2007, 20:47
da Domenico
Io ho tre termostati e tre valvole SF20/2 M1.
Ogni termostato in serie alla rispettiva valvola comanda l'apertura della stessa.
I tre contatti puliti delle valvole vanno messi in parallelo per comandare la partenza della caldaia.
Domenico.
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
20 gen 2008, 18:16
da acaselli
Io ho un normale impianto a termosifoni, e mi piacerebbe installare sul collettore termosifoni, elettrovalvole passo-passo che intervengano per le singole stanze, remotando PTC su ognuna, quindi centralina con PIC.
Qualcuno ha mai realizzato un sistema simile?
Qualcuno nota in questo controindicazioni?
Grazie,
Andrea
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
28 dic 2011, 3:09
da carmen976
ogni termostato interrompe l'alimentazione della valvola.
cosa conviene interrompere la fase o il neutro?
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
30 dic 2011, 14:23
da VRI
Il contatto di ogni termostato va sulla bobina di un relè.
I due contatti NA del relè vanno rispettivamente sul Ta caldaia e uno sull'alimentazione della valvola di zona.

- A zone.jpg (39.62 KiB) Osservato 12804 volte
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
30 dic 2011, 20:32
da elettrodomus
Io mi chiedo
VRI, se fai
persulserio. Lo dico serenamente. Giri, frequenti e posti su EY da un po'; sai cos'è gradito... non riesci nemmeno a scopiazzare uno schema in FidoCadJ?
..Ma poi la domanda era
carmen976 ha scritto:cosa conviene interrompere la fase o il neutro?
Direi che è sempre meglio interrompere la fase

Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento

Inviato:
8 gen 2012, 18:05
da VRI
elettrodomus ha scritto:Io mi chiedo
VRI, se fai
persulserio. Lo dico serenamente. Giri, frequenti e posti su EY da un po'; sai cos'è gradito... non riesci nemmeno a scopiazzare uno schema in FidoCadJ?
Lo so che qua preferite FidocadJ però questo era un disegno che avevo già fatto su Autocad...Ho solo dovuto caricarlo quando ho letto questo post...Questione di comodità :)
E comunque credo che anche un'immagine fatta su Autocad sia abbastanza apprezzabile come precisione, chiarezza ed estetica..No?