helpmeplease ha scritto:Lo scaldabagno a gas non parte quando apro il rubinetto dell'acqua calda.
[cut]
Ho provato a fare la pulizia dell'impianto ma non è servito a niente.
[cut]
L'idraulico mi ha detto che visto che sto all'ultimo piano posso risolvere solo installando una pompa sotto la caldaia che aumenta la pressione dell'acqua.
[cut] Non è possibile che si sia rotto il sensore della caldaia e non "legga" più l'acqua in ingresso normalmente? Cosa posso fare?
Concordo con quello che ti suggerisce
richiurci Vorrei solo aggiungere:
- se ci dici il modello dello scaldabagno possiamo cercarne le caratteristiche
- il dispositivo che "fa accendere" lo scaldabagno /caldaia e' il "flussostato" che e' "sensibile" al flusso di acqua: chiude un microswitch quando il flusso e' superiore a un "tot" - tot varia da 2 litri al minuto fino a 10 litri al minuto in funzione del costruttore / modello dello scaldabagno. I valori piu' piccoli (2 - 3 litri al minuto) spesso sono presenti in scaldabagni con regolazione elettronica della temperatura dell'acqua e modulazione del flusso del gas
- Il flussostato puo' essere realizzato in vari modi. Uno dei modi piu' frequenti, specialmente su scaldabagni piu' datati e esenza regolazione elettronica, si basa sull'effetto Venturi - cioe' (molto alla buona) sfrutta la differenza di pressione che si verifica tra i due lati di una superficie su cui scorre un fluido a differenti velocita' (gli aerei "stanno su" per effetto Venturi).
La "superficie" del flussostato in questione e' realizzata con una membrana di gomma che e' "dentro" il flussostato- questa membrana con il tempo si "fora" ed il "foro" impedisce che si stabilisca la differenza di pressione che e' la base del funzionamneto del flussostato e dell'accensione dello scaldabagno
Il primo link che ho trovato per membrane di ricambio:
http://eshop.ricambipercaldaie.eu/store ... immvfuvou4- La sostituzione della membrana e' spesso parte della manutenzione ordinaria (pulizia della caldaia) annuale - senza aspettare che si buchi - costo membrana "trascurabile" - tempo per l'esecuzione del lavoro 15- 30 minuti
- In coas e' consistita la "pulizia della caldaia"? Disincrostrazione dello scambiatore "acqua calda sanitaria" od altro?
- Vorrei capire perche' a fronte di una societa' sempre piu' "tecnologica" il "cervello" sia sempre piu' "disconnesso": si vogliono risolvere i problemi *senza* prima capirli - come si fa a proporre di montare una pompa per aumentare la pressione senza capire la causa della mancata accensione dello scaldabagno?
P.S. "Contro" i produttori di caldaie ho il "dente avvelenato"