Pagina 1 di 5

Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 30 ago 2017, 16:58
da gazonga
Buona sera,

attualmente il mio cancelletto pedonale si apre grazie ad un trasformatore (220-12v) montato dentro casa e ad un pulsante in giardino.

Ho montato un videocitofono (cinese, purtroppo non ho grandi disponibilità), alimentato dall'interno, che ha un connettore "lock+" e uno "lock-" dietro l'unità esterna.

Come posso far sì che il cancelletto pedonale si apra sia dal pulsante in giardino, sia dal tasto del modulo interno del citofono?

Credo serva un releé, ma quale? E soprattutto, come collegarlo?

Servono anche dei diodi di protezione secondo voi?
La serratura elettrica si alimenta separatamente rispetto al citofono.

Re: come avere doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 30 ago 2017, 18:30
da SerTom
Collega all'uscita elettroserratura del citifono un relè 12V bobina AC e con contatti che reggono almeno 5A.
Se anche ci fosse tensione continua (come fa pensare i simboli + e -) il relè va lo stesso; per brevi durate, poi ...
Il contatto NA del relè lo colleghi in parallelo al tasto di apertura già esistente.
E fili di qua e 2 di la ... ed il gioco è fatto. Nessun diodo, nient'altro.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 30 ago 2017, 20:21
da mir
SerTom ha scritto:Collega all'uscita...



;-)

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 13:07
da gazonga
Vi ringrazio tantissimo per la pazienza e per la disponibilità, purtroppo sono totalmente ignorante in materia quindi mi metto completamente nelle vostre mani.

Ho comprato un relè 10A della Finder modello 26.01 (12V AC) 1NO, spero vada bene (nell'ultimo post ho notato che c'era scritto DC, non AC). Vi allego una foto.

Sul relè ci sono 1, 2, A1 e A2.

Come devo collegarli rispettivamente a:

"lock+" (uscita dall'unità esterna del videocitofono),

"lock-" (uscita dall'unità esterna del videocitofono),

punto prima dell'interruzione del pulsante

e punto dopo l'interruzione del pulsante?

Grazie ancora, mi sento veramente impedito! :D

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:22
da mir
gazonga ha scritto:Come devo collegarli rispettivamente a:..

Sempre ricordando che si è in presenza della tensione di rete, pertanto ogni tipo di lavoro va eseguito in assenza di tensione, e che è consigliabile far eseguire l'intervento da un tecnico, ed interpretanto la soluzione proposta da Foto UtenteSerTom lo schea già proposto in [3] tenendo conto dei riferimenti del relè finder diventa ..

gazonga ha scritto:..nell'ultimo post ho notato che c'era scritto DC, non AC..

questo perché, si è notato:
SerTom ha scritto:Se anche ci fosse tensione continua (come fa pensare i simboli + e -)..

però ai fini del collegamento lo schema rimane immutato,se si tratta di tensione continua il relè dovrà avere la bobina con la tensione di eccitazione in continua.

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:26
da gazonga
Ho installato come nel disegno allegato.

Il pulsante esterno funzionava.
Il pulsante interno funzionava.

Mi sono però accorto che la serratura elettrica non si chiudeva.
Ho staccato tutto e riportato allo schema originale (solo trasformatore e pulsante esterno).

Ora non si apre più nemmeno con la chiave.
Credo si sia bruciata la serratura elettrica, che ne dite?

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:34
da mir
gazonga ha scritto:Credo si sia bruciata la serratura elettrica, che ne dite?

E' possibile se il contatto del pulsante per qualche motivo è rimasto un lungo tempo chiuso, parimenti la bobina è rimasta eccitata per un lungo tempo e può essersi surriscaldata con conseguente guasto.
Questo lo puoi verificare rapidamente, misurando con un multimetro in portata per ohm la continuità della bobina dell'elettroserratura, ed in seconda battuta puoi verificare se la tensione in uscita dal trasformatore è presente.
gazonga ha scritto:Ora non si apre più nemmeno con la chiave.

Strano, con la chiave deve aprirsi.

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:35
da elettroigor
ma hai misurato il tensione che hai sui morsetti del posto esterno?

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:38
da SerTom
gazonga ha scritto:.... un relè 10A della Finder modello 26.01...
Ma fra tutti i relè, semplici e comuni relè proprio quello passo-passo dovevi prendere ! :oops:

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Doppio tasto apricancello pedonale

MessaggioInviato: 31 ago 2017, 19:41
da elettroigor
infatti... stavo aggiungendo se monostabile o bistabile....