0
voti

[11] Re: Cancello automatico e orologio

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 giu 2018, 19:15

nicolanicola ha scritto:...è corretto inserire l'orologio tra i contatti 3 e 4 della morsettiera, quindi mettersi in parallelo all'uscita del decoder morx nice...
Vai tranquillo!
nicolanicola ha scritto:... L'aggiunta di un orologio / equivalente ad un pulsante di start implica di ritoccare il fascicolo tecnico ed emettere una nuova Dichiarazione di Conformità (Direttiva Macchine) o di indicarlo nel libretto di manutenzione?

perché ti fai certe domande :mrgreen: ? Stai aprendo il vaso di pandora :oops: !
La riposta potrebbe essere: SI ! Sopratutto se stai modificando il modo di funzionamento. Che potrebbe passare da comando a vista (c'è una tastiera, giusto) a comando autonomo (senza alcun presidio).
Dovresti rivedere l'analisi dei rischi fatta dall'installatore originale e verificare se la modifica che stai introducendo aggiunge dei rischi a quelli presenti e considerati ...
Direi che diventa argomento per esperti :shock:

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.121 1 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1925
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[12] Re: Cancello automatico e orologio

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 giu 2018, 8:33

Mai fatta l'Analisi dei rischi secondo Direttiva Macchine ? Suppongo che hai considerato il tipo di comando ed il modo di funzionamento della macchina, giusto ?
Ebbene, per i cancelli automatici (che sono macchine) c'è una specifica norma che definisce i tipi di comando e prescrive dei livelli minimi circa i dispositivi di sicurezza necessari, anche in base al tipo di comando.
Occhio che ho usato il termine "minimi" il che significa che la specifica analisi (in base anche alla situazione ambientale) potrebbe aver richiesto ulteriori protezioni.
Se vuoi approfondire la norma è la EN 12453.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.121 1 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1925
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

2
voti

[13] Re: Cancello automatico e orologio

Messaggioda Foto Utentenicolanicola » 18 giu 2018, 14:27

Ciao a tutti,
Ho provato a chiudere il contatto tra i 3 le 4 della morsettiera, il cancello si è aperto (senza l'invio di impulsi).
Una volta aperto il contatto il cancello è rimasto aperto per il tempo di pausa (60 sec) per poi richiudersi correttamente.
Farò un ulteriore prova prima di inserire l'orologio ma direi che la prova è stata superata O_/ grazie a tutti per l'aiuto.