Pagina 1 di 1

Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 16:43
da visea
Ciao a tutti!
Ho un problema che vorrei sottoporvi.
Ho una caldaia ATAG 244CL a condensazione.
Funziona a pompa di calore.
Premetto che mi hanno installato due pompe di calore, una per il bagno e una per il resto della casa.
Ho un termostato(a rotella) che mi permette di aprire o chiudere il riscaldamento.
Ho acquistato un termostato smart per poter accendere o spegnere il riscaldamento anche se sono fuori casa.
Trattasi del termostato Netatmo. Ho sostituito il termostato vecchio, (non quello del bagno in quanto al momento non sono interessato a farlo)dove uscivano due fili e gli stessi collegati al Netatmo come da istruzioni e collegato il relè alla presa di corrente per poter comunicare con il modem.
Per una ventina di minuti ha funzionato tutto anche tramite smartphone.
Dopo un po ho sentito odore di bruciato e dopo aver staccato la corrente ho constatato che un pezzettino di plastica per coprire i due fili sei era lievemente bruciacchiato.
La mia domanda è la seguente.
Cosa puo essere successo?
-la Sonda esterna entra in conflitto con il termostato?
-passa troppa corrente?
-non ho connesso correttamente i fili?

Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto !

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 17:31
da WALTERmwp
Sarebbe il caso tu fornissi un riferimento per identificare il termostato che c'era installato, e che spiegassi com'era realmente collegato.
Occorre inoltre il riferimento (anche un link al datasheet) del nuovo termostato.
Poi spieghi esattamente cosa hai collegato e come, magari utilizzando FidoCadJ, se ci riesci.
Nel frattempo, ma da ora in poi, ti suggerirei di non metterci le mani e farti aiutare da qualcuno un pochino più esperto.
Magari, oltre a quello che hai visto non ci sono altri danni, ma sarebbe il caso di fare una verifica un po' più completa, per quanto possibile.

Saluti

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 18:13
da visea
Grazie mille per la risposta.
A seguire il link del termostato vecchio:
https://www.todo-control.com/honeywell-thermostat-t6360
Mi hanno detto che questo termostato funziona come on\off
Per questo ho pensato di poter sostituire il termostato in autonomia.
A seguire il link del termostato nuovo:
https://www.netatmo.com/it-it/energy/th ... ifications

Sicuramente a breve farò controllare l'impianto.
Grazie ancora.

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 18:32
da setteali
Metti una foto del punto che è avvenuta la bruciatura.
I fili sono quelli che erano collegati al vecchio termostato?
Come avviene il serraggio dei fili sul nuovo termostato?
O_/

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 18:51
da visea
Ciao e grazie per aver risposto.
I fili sono gli stessi usati per il termostato vecchio.
I due fili vengono inseriti in una stretta morsettiera che poi naturalmente viene avvitata.
Saluti.

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 20:23
da setteali
IL nero che si vede nell'ellisse è la bruciatura fatta, vero?
I fili vengono infilati nei fori dove indicano le frecce e poi strinti con le viti dietro?
O_/

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 21:45
da visea
Ciao,grazie per aver risposto.
confermo il tutto!

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 22:33
da setteali
E' probabile che i fili non vengano serrati nel modo giusto, dovresti controllare bene !
O_/

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 23:32
da visea
Grazie mille,chiederó a qualcuno di esperto in modo da non combinare altri pasticci.

Re: Problema termostato netatmo

MessaggioInviato: 3 dic 2018, 14:58
da SerTom
visea ha scritto:... -passa troppa corrente?
Mah, cosa piuttosto probabile sia visto il tipo di danno sia questo dato:
Caratteristiche:
...
- Potenza di commutazione: max 120VA (4A a 30V, 1A a 110V/120V o 0,5A a 220 V/240V).
Quindi controlla (o fai controllare) cosa comanda il termostato, ed eventualmente un bel relè di interfaccia può solo fare bene.

Bye O_/ Ser.Tom