[11] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteBencio » 1 ott 2019, 12:28

@NSE Il circolatore lo attiverei per un tempo prefissato di X minuti svegliando il relè con il flussostato (attivato a sua volta da un apertura di 1/2 secondi del rubinetto). A quel punto aspetterei 2/3 minuti (il tempo necessario a far arrivare l'acqua calda fino al ramo del rubinetto) e poi utilizzerei l'acqua già calda. Esempio, la mattina ti svegli, apri il rubinetto dell'acqua un attimo, vai a preparare il caffe o prepari la colazione e poi ti lavi. Ritorni a casa il pomeriggio, apri il rubinetto un attimo, apri le finestre, accendi il televisore, metti a posto la borsa .....e dopo 2/3 minuti ti fai la doccia.
Questo sistema "stravagante", me lo aveva proposto il termotecnico, lo trovo intelligente, tuttavia più roba c'è più è alta la probabilità che ci siano problemi nel funzionamento.
A questo punto opterei per due interruttori (uno per appartamento) con un sistema che fino ad ora ha funzionato egregiamente (seppur l'interruttore non fosse posizionato in posto comodo visto che è nelle scale che collegano i due piani).
Avatar utente
Foto UtenteBencio
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 6 feb 2019, 10:37

0
voti

[12] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 ott 2019, 12:40

Il sistema lo reputo stravagante perché antiintuitivo, perché se hai a che fare con persone che non sia adattano all'impianto (moglie figli ecc) poi alla fine fanno adattare l'impianto a se.
Esempio: aprano il rubinetto e LO LASCIANO APERTO :D
comunque visto che cerchi una soluzione del genere ti potrei suggerire i pulsanti wireless zigbee (vedi eltako o similari, ma adesso sono proposti da tutti i costruttori, ticino vimar ecc)
Sono pulsanti che non hanno bisogno di energia esterna, ma con la pressione del tasto si fanno l'energia necessaria a inviare l'informazione.
E puoi vedere se esiste un ricevitore apposito che commuta il segnale in un contatto chiuso per un tempo definito t.
Quindi premi il pulsante, il contatto remoto sta chiuso per 5 minuti (o il tempo che rilevi nel fare la prova che ti ho detto prima), scaldi il circuito e usi l'acqua come credi meglio.
alla fine della fiera hai un elemento ( o più di uno) che puoi posizionare dove credi meglio, senza fare tracce.

Oppure con il medesimo sistema puoi aggiungere un rilevatore presenza autoalimentato (celle solari).

Per curiosità di che zona d'italia sei?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.042 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[13] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteBencio » 1 ott 2019, 12:51

Grazie NSE per la soluzione proposta, l'idea non è male ma mi sembra di capire che ci sono da scovare gli elementi mancanti che chiudono il cerchio...ricevitore che commuta il segnale... ci fosse qualcuno che lo ha già utilizzato e può segnalarli gli sarei grato.
Nell'attesa chiedo un aiuto, chi potrebbe suggerirmi quale relè temporizzato e quali interruttori che lo attivano e soprattuto come interfacciare il relè con il circolatore? Quello che ho adesso ..come ho già scritto ha i suoi anni e dovrà essere sostituito.... e tra l'altro quando si accende l'interruttore di comando va in risonanza?? si sente che ronza. Ovviamente i cavi attuali li manterrei.
Zona: Granducato di Toscana
Ultima modifica di Foto UtenteBencio il 1 ott 2019, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteBencio
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 6 feb 2019, 10:37

0
voti

[14] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ott 2019, 13:14

per risparmiare...bisognerebbe isolare bene i tubi del ricircolo...

Il sistema in sè non ha molto senso fatto così perché non ti fa risparmiare tempo, devi ricordarti di attivarlo e comunque aspettare i minuti.

Sarebbe meglio allora un sistema temporizzato che parta a una certa ora, o magari parta con l'accensione della luce in camera...roba così, che poi resti in funzione per 1 oretta
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,4k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8761
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

0
voti

[15] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 ott 2019, 14:01

Bencio ha scritto:Zona: Granducato di Toscana

Allora deve essere l'aria! Un mio amico pendolare ha avuto il medesimo problema, dopo averlo "meleggiato" abbastanza pensavo avesse desistito :lol: :lol: :lol: :lol:
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.042 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[16] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteBencio » 1 ott 2019, 16:16

@NSE Ci sta che abbiamo avuto il medesito termotecnico oppure nel Granducato è in voga questa soluzione bizzarra. Comunque sia, io abbandono l'idea del flussostato e ripiegherò su due interruttori da mettere nei due appartamenti.
Se qualcuno avesse la bontà di indicare i prodotti (marca/modelli) da impiegare (interrrutori, relè e quant'altro) e come interfacciarli gliene sarò grato (e anche tutti quelli che avranno medesima esigenza e leggeranno questo thread in futuro).
Avatar utente
Foto UtenteBencio
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 6 feb 2019, 10:37

0
voti

[17] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteRossAndrea » 18 feb 2024, 16:50

Buongiorno a tutti! Mi sono appena iscritto nel forum. Vorrei chiedere un parere sempre riguardo al sistema di ricircolo ACS. Premetto che ho approcciato da poco il mondo dell’ idraulica, ma faccio rapidi progressi.
Allora il mio caso è il seguente: pompa di calore collegata alla caldaia gas, sistema Immergas magic Combo 9 kW, il sistema sanitario è prodotto esclusivamente dalla caldaia a gas istantanea, mentre l’impianto di riscaldamento è gestito da un pompa di calore o dalla caldaia gas in base a dei valori che rileva.
Ho una Pompa di ricircolo dell’ACS vorrei fare in modo di utilizzarla senza usare un accumulo.
Ho studiato il seguente sistema che vi allego, ovvero: apro rubinetto per due secondi, parte la pompa di ricircolo, la quale spingendo acqua in caldaia, accende la fiamma che inizia a scaldare l’acqua. Chiudo il rubinetto e attendo un minuto affinché l’acqua che gira nelle tubature possa arrivare calda al mio rubinetto. Devo trovare un sistema per fare sì che la pompa di ricircolo si accenda e inizi a spingere acqua in caldaia nel momento in cui io apro un rubinetto e che si spenga dopo circa un minuto di funzionamento, dato che i tubi ormai sono già caldi. Per quanto riguarda l’accensione della pompa di ricircolo ACS all’apertura del rubinetto di due secondi, pensavo che servirebbe un apparecchio che mi dia corrente alla pompa di ricircolo ACS quando avverte la chiamata di acqua a causa della minor pressione, facendo cosi girare l’acqua e mantenere accesa la fiamma in caldaia. Mentre per ciò che riguarda il suo spegnimento, il medesimo apparecchio, dopo circa un minuto ( tempo in cui l’acqua è arrivata calda al rubinetto) deve togliere corrente alla pompa di ricircolo ACS, se il rubinetto è stato chiuso, e non c’è più bisogno che giri la pompa, altrimenti la fa ripartire se il rubinetto è ancora in uso. Vi ringrazio dei suggerimenti, fatemi sapere quale apparecchio esiste che possa fare al caso in questione. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteRossAndrea
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 18 feb 2024, 13:29

0
voti

[18] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteRossAndrea » 18 feb 2024, 16:57

IMG_2479.jpeg
IMG_2479.jpeg
Nell’immagine, la scritta NR è una valvola di non ritorno mentre la freccia indica la pompa di ricircolo
Avatar utente
Foto UtenteRossAndrea
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 18 feb 2024, 13:29

0
voti

[19] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 feb 2024, 11:30

Io ho preferito il sistema col pulsante in ogni bagno ed in cucina.
La centralina del solare gestisce anche il ricircolo e attiva la pompa per circa 6 minuti.
Una volta che le tubazioni sono in temperatura ci rimangono per almeno 5 minuti senza grossi problemi.
Io però ho un accumulo di 500 litri mentre tu hai la caldaia istantanea.
So che in alcuni casi gli impiantisti montano dei sensori di movimento (Pir) in bagno che fanno partire il ricircolo quando solo se il bagno viene frequentato.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
10,9k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4439
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[20] Re: Attivazione pompa di ricircolo con flussostato

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 feb 2024, 12:00

Sconsiglierei soluzioni "aggrocchio".
Sta aumentando la sensibilità al tema "legionella" e visto l'aumento delle temperature medie, questa sta diventando sempre più diffusa.
Eviterei situazioni di intermittenza troppo stravagante sui circuiti "caldi" per evitare che diventino veri e propri bioreattori.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.042 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

PrecedenteProssimo

Torna a Automazione civile

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti