Pagina 2 di 2

Re: Strano problema UPS

MessaggioInviato: 14 dic 2020, 23:25
da drGremi
claudiocedrone ha scritto:No, mi pare che nella tabella in foto si veda che impostando sensibilità bassa lo spegnimento senza carico risulti automaticamente attivo ma non se e come eventualmente poterlo disattivare ...

Perdonate l'intervento a gamba tesa :-)

Io leggo sensibilità bassa per avere lo spegnimento senza carico disattivato Led verde lampeggiante, no segnali acustici. Può darsi io abbia letto male :D

Re: Strano problema UPS

MessaggioInviato: 15 dic 2020, 0:58
da claudiocedrone
No! Sono io che ho letto male #-o peraltro è la prima opzione... non la ho praticamente vista sia per aver guardato la tabella da smartphone che perché fuorviato dalla opzione "quattro segnali acustici" che aveva scelto lo OP :oops:

Re: Strano problema UPS

MessaggioInviato: 18 dic 2020, 14:03
da Benjio
Avete ragione non avevo letto bene la colonna anche se dubito che console più tv in funzione, connesse all UPS, possano essere rilevate un non carico.
Comq ho impostato la prima riga verde senza segnalazione acustica.
In questi giorni é stato cambiato il press control del motorino dell'acqua. Essendo scarico/guasto, la tensione aveva eccessive fluttuazioni ed adesso pare lo faccia molto meno. Ancora non ho riutilizzato la console. comunque a questo punto l UPS spero funzioni perché sarebbe stato una acquisto inutile.