Re: Centrale Nice Cancello automatico MC800

MessaggioInviato: 4 lug 2022, 13:47
da DELL
gabrisav ha scritto:Leggendo il manuale sembra confermato la possibilità di usare fotocellule normali al posto delle Bluebus impostando le uscite Out come fotocellule.
L'unico dubbio che mi resta è sapere se hai fatto l'apprendimento dei dispositivi come al punto 4.6?


Si fatto. Ho rifatto la procedura di erse volte anche stando al telefono con l'assistenza Nice.

Il tecnico nice non sapendo più cosa fare ha pensato potesse essere il condensatore del motore.

Re: Centrale Nice Cancello automatico MC800

MessaggioInviato: 4 lug 2022, 14:24
da WALTERmwp
DELL ha scritto:Certo ho letto il manuale e seguita la procedura per il collegamento di fotocellule a relè.
Come mai però quell'ingresso viene interpretato come intervento d'un finecorsa ?
se si collega una fotocellula e si esegue la procedura mi aspetto che l'ingresso venga interpretato appunto come variazione di stato di una fotocellula e non di un fine corsa: in grassetto, è scritto al paragrafo che ti ho indicato(4.5.1).

Con manuale alla mano, ricontrolla tutti i collegamenti, senza dare nulla per scontato; ripeti poi le procedure di configurazione previste.
Presupponendo che la centralina sia a posto, deve esserti sfuggito qualcosa.

DELL ha scritto:(...) Il tecnico nice non sapendo più cosa fare ha pensato potesse essere il condensatore del motore.
ma un'altra volta, non te lo aveva già detto ?
In assenza di riscontri strumentali, sulla base di evidenze empiriche(il cancello apre e chiude), possiamo affermare che quel condensatore non ha nulla, lascialo stare prima di danneggiarlo davvero.

Saluti