Pagina 1 di 1

Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 11:19
da goodwinds
Buongiorno a tutti, chiedo scusa per la domanda che sto facendo ma premetto la mia ignoranza.

Ho un problema ad un punto luce attivabile da tre pulsanti che comandano un relè. Da qualche tempo a questa parte il punto luce presenza questo problema: si accende ma, quando provo a spegnerlo, devo premere diverse volte il pulsante per spegnerlo. Ho incolpato il relè e l'ho sostituito. Nulla è cambiato. Ho dato la colpa alla lampadina: l'ho sostituita e nulla è cambiato. Ho dato la colpa agli interruttori: sostituiti e nulla è cambiato.

Mia moglie ha sperimentato questo comportamento: spegnendo con il pulsante a fianco un altro punto luce comandato da un altro relè quello che presenta il problema si spegne subito.

Scusate ma non capisco il problema. Qualcuno mi può aiutare con qualche indizio?

Grazie mille per la pazienza.

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 12:55
da SediciAmpere
Sembrerebbe un accoppiamento capacitivo, il relè è elettronico?

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 15:19
da Elidur
Sembra che i contatti del rele si comportino come un comando tattile.

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 16:58
da lelerelele
c'è un comune tra i due pusanti? è connesso bene questo comune?

Difetto strano

prova a misurare la tensione di linea sul pulsante, e verificare sequesta è stabile anche quando premi il pulsante.

saluti.

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 19:40
da gill90
In aggiunta a quanto richiesto sopra, potresti fare uno schemino di come sono dislocati pulsanti, punti luce, relé e relativi cablaggi?

Il problema riguarda un solo pulsante oppure tutti e 3?

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 20:22
da Goofy
goodwinds ha scritto:Ho incolpato il relè e l'ho sostituito. Nulla è cambiato. Ho dato la colpa alla lampadina: l'ho sostituita e nulla è cambiato. Ho dato la colpa agli interruttori: sostituiti e nulla è cambiato.


Non dare colpa alla moglie! :D

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 21 mag 2023, 21:15
da nicsergio
Altre domande: sono pulsanti con indicatori luminosi? Se sì, gli indicatori hanno una loro alimentazione o sono connessi in parallelo ai pulsanti? Il relè è elettronico o elettromeccanico?

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 17 dic 2023, 10:16
da catione
dovresti montare un condensatore, tra la bobina del relè, la finder ha in commercio quelli ad innesto, e un difetto comune se si superano i due punti luce specialmente se ai pulsanti sono montate le spie luminose

Re: Problema punto luce con relè

MessaggioInviato: 17 dic 2023, 10:19
da catione
FINDER CONDENSATORE PER PULSANTI RELE 026.00 02600