Pagina 1 di 2
Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 7:33
da Attila85
Buongiorno a tutti
Ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato nulla in merito a questo argomento:
nella mia abitazione ho installato uno shelly 1V3 per comandare una luce esterna.
La luce è comandata da un interruttore con spia (non ci sono deviatori o altro, c'è solo un un interruttore)
La spia dell'interruttore senza lo shelly faceva il suo dovere! cioè si accende solo a luce accesa.
Una volta collegato lo shelly, la spia dell'interruttore funziona così:
- interruttore su ON luce accesa e spia accesa
- interruttore su OFF luce spenta e spia accesa con "poca luce"
Sapete se si può ovviare a questo inconveniente? ho sbagliato qualche collegamento?
Grazie
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 11:51
da guzz
Sembrerebbe che la spia resti debolmente alimentata. Dipende da come hai installato lo Shelly...
Ma senza uno schema di come l'hai messo è difficile darti una risposta
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 12:00
da Attila85
I collegamenti me li ha fatti un amico elettricista....
Tu in caso sapresti farmi uno schema elettrico con il corretto montaggio dello Shelley con interruttore spia? L'interruttore con spia è della Vimar plana
Cosi glie lo farei vedere
Grazie
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 15:22
da SediciAmpere
Forse basta mettere una resistenza in parallelo alla spia, sai che tipo di spoa c'è all'interno dei Vimar Plana? ( non sono sicuro, ma mi pare che ci sia un led bianco freddo)
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 15:41
da Attila85
Il mio è un modello di almeno 10anni fa e la luce è giallo o forse arancio
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 19:04
da SediciAmpere
Ottimo, è al neon
Puoi fare una prova con una resistenza da 1 MΩ -500 volt
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
21 ott 2023, 19:29
da Attila85
Ma quindi tu dici che con li Shelley è "normale" che resti un po' accesa la spia?
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
22 ott 2023, 8:23
da SediciAmpere
Quella spia è talmente sensibile che si potrebbe accendere leggermente anche con la sola capacità tra i fili
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
22 ott 2023, 9:52
da Attila85
Ok ho capito!
Mi sorgono 2 domande:
1- c'è una resistenza fatta ad hoc per queste cose oppure deve "costruirla" l'elettricista?
2- esaurita la capacità dei fili si spegne?
Grazie
Re: Shelly + interruttore spia

Inviato:
22 ott 2023, 16:34
da SediciAmpere
Essendo la tensione d rete alternata, la capacità non si scarica mai (o meglio, si carica e si scarica 100 volte al secondo, per una tensione alternata a 50Hz)
La resistenza è una resistenza comune, che va adattata all'uso, l'importante è che si almeno da 500-600 volt