Pagina 1 di 2

Switch lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 10 apr 2024, 11:50
da antonio1971
salve a tutti.
sto installando uno swich wifi 4 vie della tuya ho notato che le uscite sono dotate di contatti no e contatti nc. ora suppongo che l'uscita in nc sarà sempre in tensione. vi chiedo dunque, se non ho capito male, posso sfruttare il contatto nc collegando un filo a sua volta collegato con un classico interruttore in modo da alimentare la lampada con l'interruttore normale nel caso non fosse disponibile la rete o comunque quando voglio accedere la luce da interruttore? In pratica fare l'impianto con doppia disponibilità di comando 1 da remoto (ovvero anche comando vocale) 2 classico con interruttore. (la lampada avrà 2 fili in entrata di linea e uno in entrata di fase) Soprattutto chiedo è funzionante quando manca la connessione?
allego foto schema dispositivo. Grazie

Antonio

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 10 apr 2024, 18:31
da NoNickName
No NC significa normalmente chiusa, non significa normalmente in tensione.
Il contatto è chiuso, ma se non porti una fase al comune, non ti troverai la tensione all'uscita.
Se vuoi avere la possibilità di controllare un punto luce da due interruttori, uno wifi e uno manuale, devi usare un doppio contatto deviato, come mostrato qui https://it.wikipedia.org/wiki/Deviatore al capitolo "Attivazione di carichi da due punti"

Ed infine in assenza di connessione wifi, i relè mantengono l'ultima posizione comandata prima della perdita di connessione..

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 16:38
da antonio1971
Grazie.
Si davo per scontato che bisogna avere una linea in entrata com infatti come nella foto abbiamo una linea comune in entrata una in uscita in no e nessuna uscita in nc. Ma l'entrata com essendo comune presumo sia valida per ambedue le uscite contemporaneamente se inseriamo una linea in uscita in nc funzionerà anche quella, quindi volevo sfruttare tutte e due le uscite la no per l'interruttore wireless la nc per collegarci un interruttore normale da utilizzare nel caso di malfunzionamenti della rete internet e bypassare l'uscita no. allego schema che avrei pensato di fare. vorrei sapere se potrebbe funzionare, o se ci sono alternative per il cablaggio e il funzionamento con le due soluzioni insieme

Grazie

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 16:51
da NoNickName
No, così come l'hai disegnata non funziona.
Devi farla così:

Immagine

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 17:02
da ThEnGi
NoNickName ha scritto:Ed infine in assenza di connessione wifi, i relè mantengono l'ultima posizione comandata prima della perdita di connessione..


Prendo questa affermazione come vera perché non ho la scheda in oggetto.

I relè non sono a doppio comando (S/R o latched) una volta disalimentata la scheda i diseccitano.

Applicando la logica di Foto Utenteantonio1971 è possibile comandare la lampadina quando il relè è in stato di riposo (contatto NC chiuso) ma nel momento in cui commuta se ne perde il controllo tramite l'interruttore.

Se è sufficente e ne accetti le limitazioni puoi farlo. Personalmente non mi piace come sistema perché come puntualizato da Foto UtenteNoNickName se il relè rimane eccitato (es. perdita connessione) non hai possibilità di spegnere la lampadina se non disalimentando la scheda

Sarebbe più opportuno al posto dell'interruttore usare un deviatore ottenendo il circuito proposto nel post sopra :ok:

Foto Utenteantonio1971 Schemi in fidocadj la prossima volta :ok:

O_/

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 17:31
da NoNickName
ThEnGi ha scritto:Prendo questa affermazione come vera perché non ho la scheda in oggetto.
I relè non sono a doppio comando (S/R o latched) una volta disalimentata la scheda i diseccitano.


Infatti ci tengo a specificare che la posizione rimane invariata in caso di perdita di connessione, non perdita di alimentazione.
In quest'ultimo caso, si portano nella posizione NC.

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 18:24
da antonio1971
Ok grazie.
In maniera schematica come devo cablare il deviatore (come mai due deviatori) per fare funzionare tutti e due i punti (switch wireless e deviatore).

Oppure il primo deviatore della foto è proprio l'uscita dello switch (no- com - nc) e il secondo è invece un normale deviatore e quindi collegare la lampada non nell'uscita dello switch ma nell'uscita del deviatore?

Mi potete cortesemente fare uno schema di collegamento dei vari pezzi?

Grazie

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 11 apr 2024, 21:19
da NoNickName
antonio1971 ha scritto:Oppure il primo deviatore della foto è proprio l'uscita dello switch (no- com - nc) e il secondo è invece un normale deviatore e quindi collegare la lampada non nell'uscita dello switch ma nell'uscita del deviatore?


Esatto, uno dei deviatori è lo switch, e il secondo è un deviatore da montare nella cassetta 503.
Secondo me non dovresti mettere mano all'impianto elettrico, considerate le tue lacune.

Re: Swich lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 12 apr 2024, 7:12
da GioArca67
La scheda ha 4 pulsanti che comandano da locale i relè, potrebbe essere accettabile comandare le varie luci dal punto dove è installata la scheda?
Basta saldare dei fili ai capi dei pulsanti e mettere 4 pulsanti da frutto in una 504 in prossimità della scheda cui collegare i suddetti fili. In pratica metti un altro pulsante in parallelo a ciascuno dei 4 esistenti sulla scheda.

Re: Switch lampade wireless utilizzo uscita contatto NC

MessaggioInviato: 14 apr 2024, 16:09
da mir
Deviata con comando wifi.jpg