Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica
0
voti

[11] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 13 giu 2024, 13:43

Ma se io prendo la scheda tutta scollegata sul banco, la alimento con la 230 e lampada da 60w a filamento in serie, non è un metodo sicuro per verificare la presenza di corti? Non avendo un laboratorio non dispongo però di variac e nemmeno di trasformatore di isolamento a monte, collegherei alla presa di casa. Ho appena sostituito il fusibile da 5A Fast. Che ne dite?
Se riprovassi la scheda tutta collegata con il nuovo fusibile potrei rischiare di sollecitare ancora il magnetotermico del quadro generale e magari altro ...... preferirei evitare di insistere con corti sulle linee.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[12] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 giu 2024, 14:27

markus5 purtroppo nessuno da lontano può riparare il tuo impianto.
Comincia a ricollegare il magnetotermico hai visto mai che sia entrata acqua in qualche scatola o pozzetto e tutto il tuo cancello non ha nessuna colpa Se tutto funziona fai una ricerca che lascia il tempo che trova ma potrebbe darti indizi utilizzando il tester. Prova a verificare resistenze verso terra tra fase e neutro se c'è ancora un corto netto dovresti rilevarlo. Controlla che non sia entrata acqua nel lampeggiante
Se ti sembra tutto a posto accendi la scheda magari inizialmente colleghi solo l'essenziale poi aggiungi man mano altri componenti.
Male che vada dovrebbe scattare nuovamente il magnetotermico e partire il fusibile non dovrebbe fare nessun danno...visto così da lontano...

Precisazione inutile ma ogni volta che metti mano stacca il magnetotermico ...
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.042 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2558
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[13] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 13 giu 2024, 14:52

Ho verificato la linea di alimentazione ma non ci sono corti. Il pozzetto ha una scatola rialzate e riempita di wonder gel della Raytech per cui non ho problemi di acqua. Il lampeggiante l'ho cambiato 5 mesi fa e se fosse stato un corto del lampeggiante sarebbe saltato il fusibile dedicato ai servizi. Farò delle prove e speriamo bene. Grazie comunque.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[14] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 13 giu 2024, 15:51

Guardando bene ho trovato questo danno, sono le due piste che poi vanno al trasformatore.

20240613_153508.jpg
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[15] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2024, 19:24

Ciao Foto Utentemarkus5, dissalda un piedino di quella resistenza e pulisci la dove c'è stata la voltaica perche di sicuro si è bruciata la vetronite e quella roba bruciata conduce la tensione, io la tolgo con la punta di un piccolo trapanino per elettronica e alla fine ci colo qualche goccia di acrilato, (attak) controlla se il primario del trasformatore non sia andato in corto non misurarlo con il bip perché potrebbe trarti in inganno visto che la maggior parte dei multimetri segnano un corto fino a 60 ohm ca, misuralo per OHM. se il trasformatore non e in corto, fai la prova con la lampadina.
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
7.475 4 6 7
Master
Master
 
Messaggi: 3723
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[16] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 14 giu 2024, 12:39

Per questo tipo di scheda va bene una lampadina da 60w? Ho letto che la potenza va scelta in base al tipo di dispositivo. Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[17] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 giu 2024, 13:51

se non simuli i motori, la lampadina da 60 watt a filamento basta e avanza
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
7.475 4 6 7
Master
Master
 
Messaggi: 3723
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[18] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 14 giu 2024, 14:02

Tengo la scheda completamente scollegata da ogni altro apparato, motore, fotocellule, coste sensibili. Semplicemente collego la 230VAC alla scheda con in serie la lampadina. Quindi l'unico collegamento della scheda è l'alimentazione alla scheda stessa, nient'altro.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[19] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 15 giu 2024, 13:18

Ho fatto il test della lampadina con la scheda, nessun corto attualmente esistente, fusibile intatto.
Ora provo a montarla e poi misuro i secondari del trasformatore se mi danno la 12VAC e 24VAC.
Certo che le due piste che vanno dall'ingresso alimentazione ai connettori per la 230 del trasformatore si sono dimezzate in larghezza causa guasto. Sarebbe meglio ripristinarle visto che le piste sono dimensionate in base alla corrente circolante.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[20] Re: Came BX-74 completamente spento

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 giu 2024, 21:17

markus5 ha scritto:Tengo la scheda completamente scollegata da ogni altro apparato, motore, fotocellule, coste sensibili.

i motori no ma le fotocellule le puoi simulare, come anche lo stop, l'apertura "open" e quant'altro serve per simulare l'aertura del cancell, se non si è accesa la lampadina puoi montare il tutto e provarla in loco. Scusa il ritardo