Buongiorno,
Si sta sostitudendo una sistema di apertura del portone di un garage per un guasto dovuto a fulmine.
Prima del guasto il modello era Hormann Promatic 2.
Le fotocellule di sicurezza erano CAME modello DIR10, venivano alimentate dai +24 V della scheda e ritornavano, attraverso il contatto NC, il - dell'alimentazione sul morsetto "73" della scheda del portone.
Siccome il modello Promatic 2 pare essere introvabile, è stato sostituito con il modello Promatic 4.
Che però, misteriosamente... NON HA PIÙ il morsetto 73, quindi non è possibile collegare le fotocellule allo stesso modo.
Il manuale è questo:
https://www.hormann.it/mediacenter/down ... _DE_PT.pdf
Leggendo e rileggendo il manuale, mi pare di capire che le soluzioni sono 2:
1) Sostituire le fotocellule e usare quelle Hormann EL101 (che si collegano ai morsetti SE1) e il tutto dovrebbe funzionare senza fare niente di strano
Oppure
2) Utilizzare il contatto NC "pulito" delle fotocellule attuali e collegarlo all'ingresso SE2 (un connettore RJ11 ponticellato di fabbrica) configurandolo opportunamente e portando ad ON il dip switch D
Qualche esperto mi sa dire se sono nella direzione giusta?Perché fino ad ora non sono riuscito ad ottenere il risultato voluto.
Il collegamento precedente (morsetto 73) era una cosa prevista o un qualche accrocchio? Lo chiedo perché sono andato a vedere il manuale del Promatic 2, ma non vi è traccia...
Hormann Promatic 4 - collegamento fotocellule sicurezza
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti