Pagina 1 di 2

Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 17 nov 2024, 14:53
da Davil
Ciao devo sostituire un relè con questo temporizzatore luci scale . Mi potete dare indicazioni su come collegarlo ? Grazie

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 17 nov 2024, 21:25
da angus
Lo schema stampato sopra è piuttosto chiaro e comune a molti (se non tutti) i moderni relè luce scale.
Hai 4 morsetti:
L - fase
N - neutro
3 - ritorno dei pulsanti (all'altro contatto dei pulsanti NO puoi dare N oppure L)
4 - ritorno delle lampade (all'altro capo della lampada devi dare sempre il N)

naturalmente tutti i pulsanti e le lampade in parallelo

Se devi sostituire qualcosa, è il caso che tu metta uno schema del collegamento attuale.

Sposto in "Automazione civile"

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 18 nov 2024, 21:16
da Davil
Grazie x la risposta , devo sostituire questo relè . È compatibile con il mio ?

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 18 nov 2024, 22:32
da angus
il tuo?

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 20:59
da Davil
Allego foto del modello da sostituire

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 21:31
da angus
Come ti è stato chiesto in #2, allega lo schema del collegamento attuale.

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 22:02
da Davil
La foto è quella del relè che devo sostituire con il suo schema di collegamento

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 22:07
da angus
Quello è un relè passo-passo (ad impulsi) con bobina a 12Vac (se parliamo di un circuito luce-scale, vuol dire che c'è di mezzo un trasformatore almeno per la parte di comando...) poi ha due contatti, uno NO e uno NC.
ma non hai ancora disegnato lo schema di come è attualmente collegato.

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 23:05
da Davil
È collegato in N.O.
Io ho bisogno di mettere un temporizzatore x le luci scale . Devo eliminare il vecchio oppure relè ?

Re: Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL

MessaggioInviato: 19 nov 2024, 23:10
da angus
il temporizzatore TMLSL non è compatibile con il tuo impianto, sono necessarie delle modifiche.