Se non scendiamo nel campo della radio frequenza, tutto si riduce semplicemente alla portata del cavo.
Mi spiego meglio se alla estremità di un cavo colleghi una lampadina da 12V/5W la corrente sarà minore di 0.5A.
Ma se la lampadina sarà da 55W la corrente sarà maggiore di 4.5A.
Il cavo utilizzato nel primo caso non potrà andare bene nel secondo, ti servirà una sezione maggiore.
Naturalmente la situazione non è così semplicistica, non basta fissare un valore di A/mmq, bisogna verificare anche altri parametri, quale la caduta di linea.
Lo stesso cavo che puoi utilizzare con densità 5A/mmq non ti darà problemi se la lunghezza della linea è di 50cm, discorso diverso se la linea dovesse essere lunga 50m.
Che influenza la portata dei cavi non è solo la lunghezza, in quanto un cavo va considerato come avere una determinata resistenza, di questa resistenza bisogna tenerne conto nel calcolo della caduta di linea.
Devi sempre utilizzare la legge di Ohm.
Questo vale in Corrente Continua.
In alternata in cui la grandezza del segnale è variabile, si utilizza il valore efficace.
Il valore efficace di una corrente alternata, altri non è che il valore di corrente continua che darebbe la stessa dissipazione sullo stesso carico resistivo.
In alternata infatti si parla non solo di assimilare un cavo ad una resistenza, ma anche ad una induttanza ed ad un insieme di capacità distribuite lungo tutta la lunghezza del cavo che si presenta tra conduttore e conduttore. Ma qui la cosa si complica.....
Comunque per scegliere un conduttore bisogna tenere presente molti parametri:
- se il conduttore è in aria oppure no.
- se il conduttore lavora a temperatura ambiente, oppure è in una zona raggiunta da fonti di calore.
- se vicino ad esso vi sono altri conduttori
- etc. etc.
Inoltre è presente l'"effetto pelle".
Tale effetto è sempre presente nei conduttori, tanto che per farti un esempio, 2 conduttori da 1mmq portano più corrente di un conduttore da 2mmq.
Ma l'argomento è molto vasto, in rete puoi trovare chiarimenti su tutto quanto in questo post io ho solo abbozzato.
Cercati una tabella, che in base alla corrente ti dia una sezione. O viceversa

)
In questo modo saprai che sezione utilizzare per la connessione di alimentatori, oppure semplicemente per sapere se la tua prolunga è corretta per il carico che gli stai collegando.
Ciao
Giorgio