Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi antenna dentro guaina

Telefonia, radio, TV, internet, reti locali...comandi a distanza

Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20

0
voti

[21] Re: Cavi antenna dentro guaina

Messaggioda Foto UtenteShika93 » 9 giu 2016, 19:17

Electro ha scritto:CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 =400V)

Azz il cavo ce l'ho già e non sapevo di questo. Controllo sul cavo se c'è scritto e magari me lo faccio cambiare.
MarcoD ha scritto:Però la domanda dovrebbe essere : quanto sono lunghi i condotti/canaline in comune ? metri, o decametri ?

3-4 metri massimo. Dall'antenna alla cassetta con i cavi c'è una guaina vuota e la uso. Devo praticamente fare 3 lati di un rettangolo in cui solo l'ultimo ha i cavi della corrente dentro.
Avatar utente
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 831
Iscritto il: 30 dic 2013, 21:28

1
voti

[22] Re: Cavi antenna dentro guaina

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 giu 2016, 7:16

La norma CEI 64-8 art.528 si esprime molto chiaramente in merito al quesito posto......
528.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
43,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3545
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

Precedente

Torna a Telecomunicazioni

Chi c’è in linea