Pagina 1 di 1

Parallel redundancy protocol

MessaggioInviato: 5 mag 2019, 19:00
da matt950
Buonasera a tutti,
Ho visto che per Ethernet/IP è definito un protocollo di ridondanza chiamato PRP (Parallel redundancy protocol). La mia domanda è molto semplice: Per utilizzare questo protocollo, ogni device della rete (Es. switch managed) deve supportare PRP o è sufficiente che il dispositivo sia compatibile con Ethernet/IP?
Grazie

Re: Parallel redundancy protocol

MessaggioInviato: 6 mag 2019, 11:04
da Praticamente
https://www.zhaw.ch/storage/engineering ... on-prp.pdf

x usare HSR o PRP serve supporto HW (switch con supporto HSR/PRP) o SW (driver, manager) o meglio entrambi
molti switch industrialli hanno questo supporto ma non tutti

in sostanza la risposta breve alla tua domanda sarebbe no :mrgreen:

Re: Parallel redundancy protocol

MessaggioInviato: 7 mag 2019, 7:32
da matt950
Grazie mille! Quello che cercavo era proprio una risposta concisa!