Dipende dalla "velocità" della rete ethernet, dalla categoria del cavo utilizzato e dalla presenza o meno della schermatura.
Diciamo che per le reti di tipo casalingo (10/100/1000 Mbps o BASE-T con una larghezza di banda di 100 MHz) tutti i cavi dalla CAT 5E, anche non schermati (UTP), possono raggiungere lunghezze fino a 100 m: i cavi CAT 5E FTP (schermati con nastro, in genere di alluminio) possono raggiungere i 100 m anche nelle velocità 5 Gbps o GBASE-T, sempre però con una larghezza di banda di 100 MHz.
I CAT 6 UTP raggiungono i 100 m come alle medesime velocità dei CAT 5E (UTP e FTP) però con una larghezza di banda di 250 MHz.
Salendo di velocità, ai 10 Gbps o 10 GBASE-T, troviamo che i CAT 6 FTP possono raggiungere solo i 55 m, per tornare ai 100 m si deve passare ai CAT 6A (UTP/FTP) che, in più, offrono una banda di 500 MHz.

Max